Всё же, читать нужно официальную документацию на конкретную модификацию прибора. Даже на моей памяти это уже третья модификация с неизменным названием прибора и полностью несовместимыми настройками и схемами подключения (вплоть до номиналов шунтирующих резисторов или их ненужности).
https://owen.ru/product/2trm1
Т.к. не понятно, что такое "по одному все работает а подключаю два то не работает", то предположу варианты.
1. аналоговые входы не изолированы (имеют общий или минус или плюс - нужно уточнять в документации или омметром) и имеется взаимное влияние и искажение измерений. В этом случае нужно пересмотреть схему включения с учётом "общей точки"
2. встроенный источник питания на 24 В (ИП24) выдерживает нагрузку 50 мА (так в РЭ на прибор) и при включении на два датчика может уходить в защиту. Некоторые датчики при включении потребляют очень высокий ток, в 2-3 раза превышающий 20 мА, тем самым заставляя блоки питания диагностировать короткое замыкание и инициировать защитное отключение. В этом случае поможет применение более мощного внешнего блока питания (на 100-200 мА)
Последний раз редактировалось FPavel; 07.11.2026 в 08:24.
Смотреть надо не только схему входа, но и схему подключения датчиков. Вы даже не показали что за датчики и их схему подключения.
Датчики бывают с активным выходом и пассивным (требуют подачу питания).
для второго преобразователя пробовал брать питание со второго такого же 2ТРМ1-Д.У2.РР, все равно в ошибку уходит
Последний раз редактировалось Trevor; 07.11.2026 в 14:29.
У ошибки есть код?
До появления модификаций "с USB" существовала модификация с dip-переключателями для внутренней коммутации шунтирующего резистора. На этом экземпляре есть dip?
DIP-переключатель расположен для исполнения Д возле разъёма.
Если это так - то наличие шунта можно проверить омметром при отключении питания. Да и переключатели увидеть - тоже.
В крайнем случае - навесить снаружи обычный резистор 50-100 Ом - для проверки необходимости шунта.
Также, можно мультиметром измерить ток через каждый датчик при подключении - и по-отдельности и когда вместе.
Ну почему нужно клещами всё вытягивать?! За 8 часов уже осмотрели бы корпус и разобрались с модификацией - наличие DIP и USB.
Так вроде приборы рядом стоят, в смысле, можно использовать второе ВУ(2-ой выход) первого прибора, можно подробнее что Вы хотите сделать, в смысле, может это можно решить проще, сейчас вроде у Овена и четырёхканальные приборы появились:
https://owen.ru/product/4trm1_tr
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.