Здравствуйте! подскажите настраивается ли аналоговый вход ПР (например ПР205) на работу с такими (NTC10K) датчиками температуры и есть ли доступный преобразователь сопротивления в температуру для NTC10K ?
Здравствуйте! подскажите настраивается ли аналоговый вход ПР (например ПР205) на работу с такими (NTC10K) датчиками температуры и есть ли доступный преобразователь сопротивления в температуру для NTC10K ?
Достаточно отрыть Лоджик и посмотреть настройки входа, для выбора есть такой датчик
NTC8016, R25=10 кОм, В25/100=3988
Вот тоже неясно - как правильно задать ему диапазон измерения, верхнюю и нижнюю границы... (никогда раньше с термопарами не сталкивался, боюсь много напутать)
...и не нахожу в Менеджере компонентов доступного преобразователя сопротивления в температуру.
Последний раз редактировалось Забыллогин; 09.11.2026 в 09:11.
Это не термопара, а ТСП ( термо сопротивление). Это разные вещи.
Если выбрали на входе NTC 10 КОм, то ничего не надо настраивать, макрос не нужен, получаете готовую температуру на входе.
Диапазон датчика можно указать, но не обязательно.
Если выбираете на входе 0-300 КОм, ставите макрос NTC из менеджера. Можете сравнить Онлайн показания.
В симуляторе, входы надо задавать ручками.
Последний раз редактировалось Trevor; 09.11.2026 в 10:06.
Да, Trevor, спасибо большое, я тоже нарыл в сети информации дополнительно. Теперь надо физически пробовать..когда ПР-ка с датчиком будет в наличии
Вот еще получили ответ (сохраню здесь в форуме на всякий случай)
. . .
"коротко, как это решается
в owen logic пересчёт ntc в температуру делается макросом, потому что встроенной шкалы для термисторов в ПР-реле нет. Есть два пути: готовый макрос ntc из онлайн базы быстро, но с невысокой точностью или кусочно-линейная аппроксимация по вашей таблице он точнее и покрывает весь диапазон. Сначала покажу оба, а в конце важный практический подводный камень именно с вашим диапазоном -60..…+140 0C.
настройка входа
на ПР200 в овне ложике у нужного входа выставляете режим аналоговый и тип сигнала сопротивление плюс соответствующие перемычки на плате они должны совпадать с настройкой, иначе вход можно повредить, значение сопротивления приходит в программу в Омах тип float. Подключение датчика двухпроводное, поэтому сопротивление линии суммируется с сопротивлением датчика на горячей части диапазона сотни Ом это заметно, учитывайте.
вариант быстрый готовый макрос ntc
в овне лоджике открывайте онлайн базу макросов раздел аналоговое преобразование, скачиваете макрос преобразователь сопротивления в температуру ntc и ставите на холст. настройки под ваш датчик
Ro = 10000 Ом сопротивление при 25 0C
B = 3950 именно такой коэффициент температурной чувствительности указан в таблице овен для НСХ NTC10k
на вход R подаёте значение с аналогового входа, на выходе температура и флаг error 1 сопротивление ниже ~200 Ом то есть КЗ или замыкание в линии. Ограничения этого макроса надо знать заранее внутри простая формула через коэффициент B, поэтому точность ниже, чем по паспортной таблице диапазон входа макроса 0……99999 Ом, то есть ниже примерно −20 0C он уже не работает корректно.
вариант точно линеаризация по таблице макрос PLA
честнее построить преобразование по ней. В той же онлайн базе берёте макрос кусочно-линейная аппроксимация PLA он принимает до 10 точек X/Y и между ними считает по прямой
как наполнить: X сопротивление, Y температура. Точки берёте из вашей таблицы столбец Rnor, кОм × 1000 = Ом. Для ориентира, в таблице NTC10k 25 0C - 10,00 кОм; −15 0C - 73,40 кОм; −40 0C - 343,63 кОм. X должны идти по возрастанию, то есть от горячего к холодному. Точки сгущайте там, где кривая круче в холодной части. Разумный набор на 10 точек: 140, 90, 60, 40, 25, 10, 0, −10, −20, −30 0C для каждого значения R из таблицы. Входы PLA ограничены 999999,9 если нужны точки ниже −45 0C там уже порядка МОм, подавайте на макрос R/1000 и задавайте X в кОм. Весь интервал −60..…+140 при этом ложится нормально. Проверка очевидная: в режиме симуляции подаёте на вход 10000 Ом на выходе должно быть около +25 0C.
главная засадка вашего диапазона аппаратная, сопротивление NTC10k при −60 0C порядка единиц мегаом, а универсальный вход ПР200 в старых ревизиях меряет только 0….4000 Ом, в новых до 300. это значит что напрямую такой вход прочтёт разве что диапазон примерно от −35.…−40 0C и выше и обойти можно двумя способами
собрать делитель: NTC с опорным резистором 10–15 кОм, прецизионный, измерять напряжение 0…10 В, а сопротивление вычислять в программе как R = Rоп*U/(Uпит − U). И тоочность упрётся в стабильность питания делителя. либо...