Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
В инструкции же все написано.
В регистр 16#А000 пишете 1 - вперед, 2 - назад, 5 - стоп, 7 - сброс ошибки
С регистра 16#В000 читаете. Если 1 - работа вперед, 2 - работа назад, 3 - остановлен.
С регистра 16#В001 читаете ошибки.
В регистр 16#А001 пишите задание скорости. Задание задается целым числом. Требуемая частота в % * 100. Например надо задать 50% от максимальной скорости, пишете в регистр 5000. Надо 67,23% от диапазона скорости, пишете 6723.

Не знаю как на ПР это делается, на ПЛК работает без проблем. Новая версия преобразователей VR110 работает так же, только регистры немного другие. И не обращайте внимания на описание протокола из инструкции для VR110, там какой-то бред написан про 3,5 символа в начале пакета.
И как это помогает в решении вопроса управления и с клемм и по сети?