Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 36 из 36

Тема: ПР200+ПЧ VEMPER

  1. #31
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,970

    По умолчанию

    Всё же не надо изначально всё ставить с ног на голову, обычно под задачу подбирают оборудование, а не наоборот, в смысле, товарищ ПЧ приобрёл, теперь думает куда его пристроить, мне так кажется.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Всё же не надо изначально всё ставить с ног на голову, обычно под задачу подбирают оборудование, а не наоборот, в смысле, товарищ ПЧ приобрёл, теперь думает куда его пристроить, мне так кажется.
    Чаще всего кто-то покупает "прибор" без согласования, а потом назначают "ответственного за внедрёж".
    Как хочешь крутись, как хочешь вертись, но в понедельник чтобы всё работало!
    Последний раз редактировалось CleanS; 22.10.2026 в 09:32.

  3. #33
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,970

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kulikov_a_s@mail.ru Посмотреть сообщение
    Всем большое благодарю,- подружить ПЧВ ПРку удалось. Подскажите, пожалуйста возможно одновременная работа пчв с управлением как по протоколу, так и с помощью сухих контактов( пуск, реверс останов)!? иными словам ручной и дистанционный режим работы.
    Хочу добавить свои 5 копеек по этому вопросу, я так предпочитаю делать, так вроде и проще, чем ранее предлагали, короче, подключаю кнопки к дискретным входам ПЧ, читаю битовую маску дискретных входов(можно читать и регистр со значением на аналоговом входе ПЧ) и управляю по сети как угодно, практически любую логику можно задать, в том числе и управление с кнопок например с помощью ИПП120, совсем недавно для ПЧ FORWARD так делал! Например можно две кнопки использовать для пуска и останова, а две другие для увеличения или уменьшения скорости вращения(выходной частоты) или задавать скорость внешним потенциометром подключенным к аналоговому входу ПЧ и т. д. Получится как бы одновременно работает и с кнопок и по сети про ПР я даже молчу там кнопки(и другое) можно и к ПР подключить для управления!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.10.2026 в 21:07.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #34

    По умолчанию

    В инструкции же все написано.
    В регистр 16#А000 пишете 1 - вперед, 2 - назад, 5 - стоп, 7 - сброс ошибки
    С регистра 16#В000 читаете. Если 1 - работа вперед, 2 - работа назад, 3 - остановлен.
    С регистра 16#В001 читаете ошибки.
    В регистр 16#А001 пишите задание скорости. Задание задается целым числом. Требуемая частота в % * 100. Например надо задать 50% от максимальной скорости, пишете в регистр 5000. Надо 67,23% от диапазона скорости, пишете 6723.

    Не знаю как на ПР это делается, на ПЛК работает без проблем. Новая версия преобразователей VR110 работает так же, только регистры немного другие. И не обращайте внимания на описание протокола из инструкции для VR110, там какой-то бред написан про 3,5 символа в начале пакета.
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 21.10.2026 в 21:52.

  5. #35
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,970

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Николай Суриков Посмотреть сообщение
    В инструкции же все написано.
    В регистр 16#А000 пишете 1 - вперед, 2 - назад, 5 - стоп, 7 - сброс ошибки
    С регистра 16#В000 читаете. Если 1 - работа вперед, 2 - работа назад, 3 - остановлен.
    С регистра 16#В001 читаете ошибки.
    В регистр 16#А001 пишите задание скорости. Задание задается целым числом. Требуемая частота в % * 100. Например надо задать 50% от максимальной скорости, пишете в регистр 5000. Надо 67,23% от диапазона скорости, пишете 6723.

    Не знаю как на ПР это делается, на ПЛК работает без проблем. Новая версия преобразователей VR110 работает так же, только регистры немного другие. И не обращайте внимания на описание протокола из инструкции для VR110, там какой-то бред написан про 3,5 символа в начале пакета.
    И как это помогает в решении вопроса управления и с клемм и по сети?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #36
    Пользователь
    Регистрация
    21.07.2014
    Адрес
    Барнаул
    Сообщений
    26

    По умолчанию

    Николай, если не трудно напишите регистры для 110-х. Спасибо.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Проект на ПР200. Значение переменной с панели ПР200 не заменяет значение по умолчанию
    от Сергей Потапенко в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.09.2020, 09:15
  2. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  3. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  4. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  5. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •