  1. #8931

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pivanych Посмотреть сообщение
    Вот если это прояснит.
    Мастер нужен только один, в него добавить все модули. А не как у вас куча мастеров на каждый модуль, отсюда и тормоза.
    Второй мастер можно добавить только по другому интерфейсу.

    Чтобы меньше возится, копируйте модули и вставляйте в один мастер. Лишние мастера потом удалите.
    После всего, полная очистка и компиляция.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.10.2026 в 13:52.

  2. #8932
    Пользователь
    Регистрация
    25.10.2012
    Адрес
    Орёл
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    Здравствуйте. Codesys V3.5 SP17Шина_не_запущена.png
    Можно, ли сделать так, чтобы входные биты при потере связи сбрасывались в ноль, а не последнее значение перед потерей связи?
    Последний раз редактировалось Nikoly@; 06.10.2026 в 14:12.

  3. #8933

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikoly@ Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Codesys V3.5 SP17Вложение 90597
    Можно, ли сделать так, чтобы входные биты при потере связи сбрасывались в ноль, а не последнее значение перед потерей связи?
    Скрин не отображается.
    В настройках чтения, записи переменных, есть выбор, сохранять при отсутствии связи или обнулять.

  4. #8934
    Пользователь
    Регистрация
    25.10.2012
    Адрес
    Орёл
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    PLC в режиме мастера, скрин обновил.
    Это делается в настройках каналов, верно?
    Последний раз редактировалось Nikoly@; 06.10.2026 в 14:17.

  5. #8935

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Nikoly@ Посмотреть сообщение
    PLC в режиме мастера, скрин обновил.
    Это делается в настройках каналов, верно?
    Уточните, пожалуйста - какой протокол обмена вы используете?

  6. #8936

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Мастер нужен только один, в него добавить все модули. А не как у вас куча мастеров на каждый модуль, отсюда и тормоза.
    Второй мастер можно добавить только по другому интерфейсу.

    Чтобы меньше возится, копируйте модули и вставляйте в один мастер. Лишние мастера потом удалите.
    После всего, полная очистка и компиляция.
    Здравствуйте. Вот результат по рекомендации.
    Изображения Изображения

  7. #8937

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pivanych Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Вот результат по рекомендации.
    Среднее время цикла 4480 микросекунд или 4,48 миллисекунд при установленных 10 мс. Это нормально.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.10.2026 в 10:35.

  8. #8938
    Пользователь
    Регистрация
    25.10.2012
    Адрес
    Орёл
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Уточните, пожалуйста - какой протокол обмена вы используете?
    Здравствуйте, разобрался. Сам выбрал не тот протокол (не Modbus) и хотел по аналогии
    Канал Modbus=> Обработка ошибок=> Установить в ноль.

  9. #8939
    Пользователь Аватар для Party3AH
    Регистрация
    24.03.2023
    Адрес
    Север
    Сообщений
    114

    По умолчанию

    Добрый день!

    На СПК210 не удаётся настроить Modbus TCP Slave, в журнале имеются такие ошибки.
    Ошибка "setting ip address and subnet mask returned with error code 39" похоже указывает на то, что в программе где-то должен меняться IP ПЛК.
    Пытаюсь запустить чужой проект, но в коде не вижу изменения IP, нет функций вроде UpdateConfiguredIPSettings.
    Может ли чем-то ещё вызываться ошибка?

    eth 0 ошибка.JPG

  10. #8940

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Party3AH Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    На СПК210 не удаётся настроить Modbus TCP Slave, в журнале имеются такие ошибки.
    Ошибка "setting ip address and subnet mask returned with error code 39" похоже указывает на то, что в программе где-то должен меняться IP ПЛК.
    Пытаюсь запустить чужой проект, но в коде не вижу изменения IP, нет функций вроде UpdateConfiguredIPSettings.
    Может ли чем-то ещё вызываться ошибка?

    eth 0 ошибка.JPG
    Добрый день.
    Свяжитесь, пожалуйста, со мной (см. контакты в подписи), чтобы мы смогли договориться об удаленном доступе и разобраться, что именно у вас происходит.

Страница 894 из 899 ПерваяПервая ... 394794844884892893894895896 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4332
    Последнее сообщение: 16.11.2026, 20:56
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58