Цитата Сообщение от msl272 Посмотреть сообщение
Баг. Версия последняя. Контроллер ПР200-220-5.1.
Читаю по модбас несколько переменных из сервака и отображаю их на экране ПР. В "настройках прибора" для каждой из этих переменных поставил свойство "Запуск чтения" с нулевым значением (переменной присвоен 0).
В результате все данные продолжают отображаться и обновляться на экране.
Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
Насколько я помню, "Запуск чтения" (управление на уровне запроса) не отменяет опрос на уровне устройства.
В ПР, действительно, команда Запуск чтения не блокирует циклический опрос (который работает на уровне добавляемого slave-устройства), указываемый в параметре Период опроса.
Фактически, Запуск чтения - это не разрешение на отправку запросов с функцией чтения, а команда однократного принудительного чтения.

Скорее, соглашусь, что ожидаемое поведение - это именно запрет/разрешение. Однако, такое поведение было всегда. И если его изменить, то может нарушиться работа уже существующих пользовательских проектов при обновлении до актуальных версий ПО.

P.S. во втором поколении (ПР103, 205, 225) есть возможность настраивать период опроса индивидуально для каждой переменной, что позволяет задать его равным 0 и оставить чтение исключительно по команде.