Сообщение от
Serega_NT
Разобрался почему параметр CEU не считывался. убрал считывание по регистрам с адресов 2 и 3 переменные Var1 Var2 вообще удалил, оставил только двухрегистровый опрос CEU и все заработало.
Теперь другой вопрос возник - как можно извне еще 2 промежуточные уставки задавать? в СИ30 их только две, а для моей задачи надо 4 (нижняя и верхняя граница термообработки нижнего края вала и еще 2 уставки верхней зоны термообработки? Я конечно сейчас сделаю это внутренними константами, но тогда каждый раз при переходе на другой тип вала придется и программу перезаливать каждый раз.
Было бы не плохо иметь какой ни будь задатчик, посредством которого оператор сам бы менял границы термообработки. Тем более что я счетчик коэффициентом подогнал чтобы он отображал значение позиции в милиметрах