Тема: Связь ПР200 с СИ30

  1. #1

    По умолчанию Связь ПР200 с СИ30

    Здравствуйте, осваивая ПР200 с СИ30, не могу прочитать текущее значение счетчика импульсов (Ctr)/
    В макете схемы это переменная - ctu111. На экране(экран2) ПР200 хотелось бы видеть изменения показаний
    СИ30. Выход на индикатор F2 сделан для наглядности .
    Работа на изменение уставки (ust1)-U1 СИ30 проходит нормально.
    Заранее спасибо.
    nauki7139@mail.ru
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Володя Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, осваивая ПР200 с СИ30, не могу прочитать текущее значение счетчика импульсов (Ctr)/
    В макете схемы это переменная - ctu111. На экране(экран2) ПР200 хотелось бы видеть изменения показаний
    СИ30. Выход на индикатор F2 сделан для наглядности .
    Работа на изменение уставки (ust1)-U1 СИ30 проходит нормально.
    Заранее спасибо.
    nauki7139@mail.ru
    Дело в том, что для уставки и значения счетчиков применяется формат LONG 4 байта, а у Вас идет чтение только 2 байт, скорее всего задание уставки будет работать тоже не полностью, макс. 65535. Посмотрю что можно придумать. Во вложении адреса выделил красным, которые нужны для работы.
    Вложения Вложения
    • Тип файла: doc si30.doc (110.0 Кб, Просмотров: 66)
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  3. #3

    По умолчанию

    В прикрепленном файле вариант настроенный для считывания INPUT регистров счета, которые называются "Текущее значение счетчика" и "Текущее значение счетчика физических величин". В принципе так можно считывать любые параметры в формате LONG, счетчик который у Вас устанавливается я не изменял, но стоит обратить внимание на то, что в таком режиме нет возможности задать уставку больше 65535, если необходимо больше, нужно писать в 2 регистра 12 и 13 соответственно, для 1 уставки или 14, 15 для второй.
    Вложения Вложения
    С уважением, Ревака Юрий.
    Инженер группы технической поддержки компании "ОВЕН"
    e-mail: yu.revaka@owen.ru

    Шаблон описания ошибки ПР или OL http://ftp-ow.owen.ru/softupdate/OWE...s/Shablon.docx
    Видео уроки по ПР200 и OWEN Logic http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/
    Другие видеоролики по тематике ПР https://www.youtube.com/channel/UCj4...H5H3d_t6iDlQOQ

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо , все получилось!!!!

  5. #5

    По умолчанию

    Нифига не работает! опрашивать то опрашивает, но выдает полную чушь. Даже использовал шаблон для СИ30, не помогло. И по отдельности регистры опрашивал и вместе и игрался с настройками порядка расположения байтов и регистров. Даже пробовал изменить тип опрашиваемого значения с целочисленного на число с плавающей запятой. Ничего не работает!
    Вложения Вложения

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,211

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Serega_NT Посмотреть сообщение
    Нифига не работает! опрашивать то опрашивает, но выдает полную чушь. Даже использовал шаблон для СИ30, не помогло. И по отдельности регистры опрашивал и вместе и игрался с настройками порядка расположения байтов и регистров. Даже пробовал изменить тип опрашиваемого значения с целочисленного на число с плавающей запятой. Ничего не работает!
    Скорее всего проблема в том, что вы переменную "Пуск" привязали сразу к нескольким системным действиям.
    Не надо так делать. И не надо одну и туже переменную использовать для запуска чтения/записи у нескольких сетевых переменных
    И хотелось бы увидеть, что за чушь выдает прибор
    Последний раз редактировалось Dimensy; 25.09.2026 в 13:32.

  7. #7

    По умолчанию

    Шаблон не надо было трогать и проблем бы не было.
    Переменную Пуск из окон Опрос и Запуска чтения надо вообще удалить. Чтение сделать циклическим 100 мс, везде.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 25.09.2026 в 14:08.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Скорее всего проблема в том, что вы переменную "Пуск" привязали сразу к нескольким системным действиям.
    Не надо так делать. И не надо одну и туже переменную использовать для запуска чтения/записи у нескольких сетевых переменных
    И хотелось бы увидеть, что за чушь выдает прибор
    опрос.jpg
    Вот такую чушь выдает

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Шаблон не надо было трогать и проблем бы не было.
    Переменную Пуск из окон Опрос и Запуска чтения надо вообще удалить. Чтение сделать циклическим 100 мс, везде.
    Слелал как написано. не изменилось ровным счетом ничего

  10. #10

    По умолчанию

    [QUOTE=kondor3000;488437]Шаблон не надо было трогать и проблем бы не было.

    Пробовал изначально без шаблона - вообще отказывался опрашивать счетчик

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  2. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  3. СИ30
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.01.2014, 09:28
  4. модемная связь ПМ01 и СИ30
    от Дмитрий Чуприн в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 06.09.2012, 14:41
  5. СИ30 + ac4
    от atnoname в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.02.2012, 10:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •