Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 61 по 64 из 64

Тема: ПР200 - слетают значения сетевых переменных

  1. #61

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CleanS Посмотреть сообщение
    Одновременно по логике работы может включиться не более 8 клапанов.
    Блок питания стандартный MEAN WELL NDR-120-24.......... (
    Что то не клеиться, катушка обычного клапана гидравлики обычно кушает 30-45 Вт.
    30*8=240+30%= более 300 Вт.
    Как у вас БП на 120 Вт. работает?
    Или у вас не гидравлика с давлениями от 100 бар?

  2. #62

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Что то не клеиться, катушка обычного клапана гидравлики обычно кушает 30-45 Вт.
    30*8=240+30%= более 300 Вт.
    Как у вас БП на 120 Вт. работает?
    Или у вас не гидравлика с давлениями от 100 бар?
    Мощность соленоида (катушки клапана) 10 Вт.
    При одновременном включении 8-ми будет 80 Вт потребления. Ещё 40 Вт в запасе.
    Всё работает. Обычная трубопроводная арматура. Без высокого давления. На ВД др. технология запирания.

  3. #63
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,912

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CleanS Посмотреть сообщение
    Одновременно по логике работы может включиться не более 8 клапанов.
    Блок питания стандартный MEAN WELL NDR-120-24.
    Не... не... только 24В. Иногда может быть и переменка 24.
    Цена БП ничтожна по сравнению с общей ценой оборудования. Да и экономить на безопасности, как-то так себе идея. (
    Я бы предпочёл модификацию WDR с расширенным диапазоном питающего напряжения и подключил на две фазы(380В), нет необходимости в нулевом рабочем проводнике, и сжечь проблематично от повышенного питающего напряжения, например если нулевой рабочий проводник отвалится!

    https://market.yandex.ru/card/wdr-60...lSpecsAnchorId

    https://market.yandex.ru/card/wdr-12...cpa=1&bp_ao=12
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.09.2026 в 16:28.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #64

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CleanS Посмотреть сообщение
    Мощность соленоида (катушки клапана) 10 Вт.........
    Тогда да, 24 VDC удобнее для клапанов вроде пневматики.
    Просто в моём понимании, гидравлика это
    https://pneumax.ru/catalog/gidravlika/

Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567

Похожие темы

  1. ПР205 Слетают значения переменных на исходные
    от zakhar81 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 09:35
  2. ПР200 RS-485 режим slave энергонезависимость сетевых переменных
    от ВадимМеханика в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:34
  3. ПР200+АС4-М = чтение сетевых переменных
    от DrDV в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.06.2021, 19:00
  4. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 10:56
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 10:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •