    Если надо мощнее возьмите 1N5408 с таким же максимальным обратным напряжением(1000В), но прямой ток в 3 раза больше(3А), и выглядит намного серьёзней, короче, сломать гораздо сложнее!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #52

    По умолчанию

    По работе много приходится собирать гидравлики.
    На той неделе сдали аппаратную стойку где было 36 эл. магнитных клапанов.
    Всегда на катушки управления (=24В) ставим разъём с светодиодом и встроенной защитой.
    Типа вот такого или аналогичный.
    Никаких проблем с работой ни ПРок, ни модулей ввода-вывода не появлялось.
    Да, выходит дороже чем с простым разъёмом, но спишь спокойнее )))
    Последний раз редактировалось CleanS; 24.09.2026 в 08:25.

  3. #53
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,187

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Если надо мощнее возьмите 1N5408 с таким же максимальным обратным напряжением(1000В), но прямой ток в 3 раза больше(3А), и выглядит намного серьёзней, короче, сломать гораздо сложнее!
    Зачем на 1000 В, если рабочее обратное напряжение на диоде будет 24 В.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #54
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,912

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Зачем на 1000 В, если рабочее обратное напряжение на диоде будет 24 В.
    У 1N4007 что товарищ хочет поставить тоже обратное напряжение 1000В, это не имеет значения для наших целей главное что не менее 24В. Так бывает катушки могут работать как от переменного так и постоянного напряжения, короче, 1000В это на все случаи жизни с запасом, чего там мудрить, он тоже копейки стоит, последний раз покупали 1N5408 по цене 30 рублей за штуку, а 1N4007 - 2 рубля за штуку.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.09.2026 в 14:10.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #55
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,487

    По умолчанию

    главное что не менее 24В.
    Обратная ЭДС имеет амплитуду в разы больше напряжения управления. Я бы начал от 200В минимум. Больше имеет значение ток в прямом направлении. 1А для мелких катушек вполне. Но лучше перестраховаться и применять от 3А и выше. Главное что бы влез в голову клапана, если монтаж предполагается в ней.

  6. #56
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,912

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Обратная ЭДС имеет амплитуду в разы больше напряжения управления. Я бы начал от 200В минимум. Больше имеет значение ток в прямом направлении. 1А для мелких катушек вполне. Но лучше перестраховаться и применять от 3А и выше. Главное что бы влез в голову клапана, если монтаж предполагается в ней.
    Так для диода это будет прямое напряжение, в смысле, обычно прямое падение не более 0,5 В, для диодов Шоттки примерно в два раза меньше, короче, если напряжение будет больше, тем более больше напряжения катушки управления значит кирдык вашему диоду, он в обрыве!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.09.2026 в 14:39.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CleanS Посмотреть сообщение
    ............ где было 36 эл. магнитных клапанов.
    Всегда на катушки управления (=24В) ............
    Интересно, сколько максимально клапанов может включиться одновременно?
    И каких размеров у вас там БП на 24VDC.
    Катушка гидравлики на 220 как то меньше проблем создаёт, и БП не нужен.

  8. #58
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,912

    По умолчанию

    Так можно пневмораспределители бистабильные применить с двумя катушками и по возможности разнести по времени моменты переключения, тогда и блок питания потребуется минимальной мощности! А с дурума можно чёрт знает что наворотить, это я так думаю!

    Обычно катушки на 3-5 Вт, для таких в большинстве случаев будет достаточно БП на 60 Вт(24 В; 2,5 А). Но бывают и под 50 Вт катушки!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.09.2026 в 20:35.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #59

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Обратная ЭДС имеет амплитуду в разы больше напряжения управления. Я бы начал от 200В минимум. Больше имеет значение ток в прямом направлении. 1А для мелких катушек вполне. Но лучше перестраховаться и применять от 3А и выше. Главное что бы влез в голову клапана, если монтаж предполагается в ней.
    А при чем тут обратная ЭДС ? Когда она возникает диод оказывается включён в прямом направлении.

  10. #60

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BETEP Посмотреть сообщение
    Интересно, сколько максимально клапанов может включиться одновременно?
    И каких размеров у вас там БП на 24VDC.
    Катушка гидравлики на 220 как то меньше проблем создаёт, и БП не нужен.
    Одновременно по логике работы может включиться не более 8 клапанов.
    Блок питания стандартный MEAN WELL NDR-120-24.
    Не... не... только 24В. Иногда может быть и переменка 24.
    Цена БП ничтожна по сравнению с общей ценой оборудования. Да и экономить на безопасности, как-то так себе идея. (

Страница 6 из 7 ПерваяПервая ... 4567 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР205 Слетают значения переменных на исходные
    от zakhar81 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 09:35
  2. ПР200 RS-485 режим slave энергонезависимость сетевых переменных
    от ВадимМеханика в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:34
  3. ПР200+АС4-М = чтение сетевых переменных
    от DrDV в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.06.2021, 19:00
  4. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 10:56
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 10:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •