Переход на экран не осуществляется, потому что перед этим окно закрывается - и память, выделенная под его элементы (в т. ч. под функциональную кнопку), очищается.
В принципе, в вашем случае можно убрать переходы с функциональных кнопок и сделать так:
2026-09-21_8-32-47.png
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | личка на форуме - не подходит
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
При тиражировании любых битов, PSB, 1х, 0х нет выбора тиражировать биты, только регистры. 1 Тиражирование бит.jpg
Хотя тиражируются биты.
Добрый день.
1.При связи по Ethernet панели СП210-07-Р с ПР103, на панели постоянно возникает окно ошибки "Ошибка обмена по Ethernet-порту".
2.При загрузке проекта СП201 в панель, постоянно приходится вводить в окне загрузки IP адрес панели. Немного начинает напрягать после второго ввода. Как можно зафиксировать в проекте адрес загрузки?
3.При расположении на экране панели некоторые элементы в режиме эмуляции онлайн и при загрузке проекта на самой панели не отображаются.
Была ошибка в адресе IP. Связь появилась.
Элементы стали отображаться.
Получается что если в начальный момент нет связи, то и не отображаются графические элементы, которые получают данные, думаю так не должно быть.
Последний раз редактировалось SmSerg; 06.11.2026 в 11:53.
Добрый день.
1. См. здесь описание бага и его решение:
https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post488709
2. Можно использовать кнопку сканирования сети. Для этого на ПК должны быть такие же настройки маски и шлюза, как и на панели, а также разрешена отправка широковещательных UDP-запросов.
3. Не отображаются элементы, которые панель пытается считать из ПР103 (и пока не может из-за пп. 1).
В настройках проекта на вкладке Общие есть галочка, которая позволяет изменить это поведение.
2026-11-06_12-06-29.png
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 06.11.2026 в 12:07.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | личка на форуме - не подходит
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Добрый день.
1. - это уже нашли, сделано. Ошибка пропала.
2. Кнопка сканирования сети не всегда отображает контроллер , не находит. В общем то находит то нет. От чего зависит- не ясно. Панель напрямую подключена к ноутбуку кабелем.
3. Цифровой дисплей. В предыдущем посте указал про это.
2. Если нужно заняться этим вопросом - то, пожалуйста, напишите на support@owen.ru, чтобы мы смогли договориться об удаленном доступе
3. Я добавил уточнение в свое сообщение выше
Последний раз редактировалось Евгений Кислов; 06.11.2026 в 12:36.
Связь со мной: telegram: @JuneSmellsLikeBlood | e-mail: e.kislov@owen.ru | личка на форуме - не подходит
Раздел CDS V3.5 на сайте | Основные темы по CDS V3.5 на форуме: Вопросы и ответы | Визуализация | Настройка обмена с другими устройствами
Repository Archive V3.5 SP4 (необходим для СПК207/СПК1хх без Eth/ПЛК3xx)
oscat.ru | Как обратиться в техподдержку? | Как отлаживать ошибки | Отладка проектов в CODESYS V3.5 | Проблема XY | Как правильно задавать вопросы | PRO32 Connect
Добрый день.
2. - сейчас пару раз загружал проект, автоматически находит панель. Что было ранее, не ясно. Если будет далее проявляться эта ситуация, тогда сообщу в саппорт. Спасибо.
3. Спасибо, будем использовать.
Добрый день.
В документации по работе с Flash USB указано что перед извлечением необходимо его размонтировать, установив системный бит SPSB201. Пробую выставить данный бит в 1, но накопитель остается подключенным.