  1. #30
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Тут нюанс, СП - мастер, и когда жмут Стоп (или что там по описанию выше, видео не смотрел,), видно что переменная как бы постоянно меняет свое состояние.

    Вот это и наводит на мысль, что как-то криво работает обмен между СП и ПР.
    Учитывая, что это единичный случай, и в других все нормально, ещё раз на это намекает.
    Жмут на ПУСК, она нажимается и открывается э/м клапан на входе компрессора, т.е. процесс запуска пошел.
    Но через секунду какой-то невидимый палец нажимает кнопку СТОП и компрессор переходит в состояние "Готов к запуску".
    Причем кнопка СТОП остается нажатой. Когда оператор прикасается к кнопке, она отжимается. Убирает палец - она снова сама нажимается.
    Все это длится несколько секунд, потом кнопка СТОП сама отжимается и далее компрессор можно нормально запустить кнопкой ПУСК.

    Как-то странно работает эта кнопка. В ее настройках четко прописано:

    Кнопка.png

    Т.е. если бит уже имеет значение "1", то нажатие на кнопку не должно менять его состояние.
    И если кнопка нажимается сама, то этот графический элемент не только пишет в этот бит "1" при нажатии, но и читает его состояние?
    Об этом в руководстве на Канфигуратор СП3хх нет ни слова.

    Может просто резистивная матрица СП в этом месте повреждена?

    P.S. Вспомнил один нюанс: во всех предыдущих проектах контакторы и э/м клапаны были с катушками 220 VAC, а здесь пришлось модернизировать существующую систему с контакторами и клапанами, в которых катушки 24 VDC.
    Не знаю, насколько это существенно, но все же...
    Последний раз редактировалось Borserg; Вчера в 19:57.

Похожие темы

  1. ПР205 Слетают значения переменных на исходные
    от zakhar81 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 09:35
  2. ПР200 RS-485 режим slave энергонезависимость сетевых переменных
    от ВадимМеханика в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:34
  3. ПР200+АС4-М = чтение сетевых переменных
    от DrDV в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.06.2021, 19:00
  4. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 10:56
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 10:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •