Тема: ПР200 - слетают значения сетевых переменных

  1. #1
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    163

    По умолчанию ПР200 - слетают значения сетевых переменных

    Коллеги, добрый день!

    Собрал уже кучу разных панелей управления работой компрессоров на связке ПР200+СП3хх.
    Все работают без проблем уже много лет.

    Но вот появился один "гадкий утенок". Периодически слетают значения рабочих параметров, которые хранятся в сетевых переменных ПР200 (сетевые переменные являются энергонезависимыми по определению). Причем некоторые обнуляются, а некоторые принимают непредсказуемые значения.
    Самое интересное, что переменные могут вдруг восстановить свои первоначальные значения самостоятельно!
    Как такое возможно?

    Сразу скажу, что сейчас у меня доступа к оборудованию нет - все со слов клиента и присланных фото.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,508

    По умолчанию

    Обновлять прошивку в первую очередь. На каких-то версиях это наблюдалось.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
    Но вот появился один "гадкий утенок". Периодически слетают значения рабочих параметров, которые хранятся в сетевых переменных ПР200 (сетевые переменные являются энергонезависимыми по определению). Причем некоторые обнуляются, а некоторые принимают непредсказуемые значения.
    Самое интересное, что переменные могут вдруг восстановить свои первоначальные значения самостоятельно!
    Как такое возможно?.
    Почему переменные слетают в ПР200 надо разбираться на месте, сбой по питанию, по сети, помехи, заземление.
    А вот исправить положение можно, достаточно сделать запись нужных переменных в энергонезависимую память СП3хх и проверку их в ПР200 на ноль.
    Если слетела, считать последнюю сохранённую из СП3хх. Запись в память СП3хх делать не чаще 2-3 раз в день.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.03.2024 в 14:43.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Обновлять прошивку в первую очередь. На каких-то версиях это наблюдалось.
    Прошивка ПР200 автоматом обновится при загрузке проекта из последней версии OL?

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Почему переменные слетают в ПР200 надо разбираться на месте, сбой по питанию, по сети, помехи, заземление.
    А вот исправить положение можно, достаточно сделать запись нужных переменных в энергонезависимую память СП3хх и проверку их в ПР200 на ноль.
    Если слетела, считать последнюю сохранённую из СП3хх. Запись в память СП3хх делать не чаще 2-3 раз в день.
    Слетают из-за помех - понятно. Но как потом сами восстанавливаются? Где они "прятались", чтобы потом восстановиться?
    За совет сохранения параметров в СП3хх - спасибо. Но ведь обнуляются не все, некоторые просто меняют свое значение.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
    Слетают из-за помех - понятно. Но как потом сами восстанавливаются? Где они "прятались", чтобы потом восстановиться?
    За совет сохранения параметров в СП3хх - спасибо. Но ведь обнуляются не все, некоторые просто меняют свое значение.
    Вероятно из-за помех пропадает связь, как только появляется, переменные (сетевые) восстаналиваются из СП3хх.
    И вам надо устранить помехи по сети и по питанию.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.03.2024 в 15:22.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,508

    По умолчанию

    Borserg да, ОЛ обычно предлагает сменить прошивку, но смотрите по версии, а то глюки с прошивками периодически бывают и их потом исправляют.

    Сами по себе переменные сетевые никогда не должны слетать, если их туда панель конечно не пишет. На какой-то (каких-то) версиях прошивки слеты наблюдались вообще без наличия панелей и т.д.

  7. #7
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    163

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вероятно из-за помех пропадает связь, как только появляется, переменные (сетевые) восстаналиваются из СП3хх.
    И вам надо устранить помехи по сети и по питанию.
    Легко сказать - устранить помехи. А как их отловить?

    Что касается потери связи.
    Есть переменные для чтения (давления, температуры и т. д.) и они отображаются панелью корректно.
    А есть рабочие параметры (например пороговое значение давления масла, при котором компрессор аварийно останавливается).
    Они записываются при помощи элементов "Ввод данных" из панели в ПР однократно (при нажатии ENT на экранной клавиатуре),
    а потом только считываются панелью (при открытии окна настроек параметров). И используются они только в алгоритме работы ПР.
    При "слетании" переменных ПР начинает вести себя в соответствии с этими новыми значениями, т. е. некорректно.

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Borserg да, ОЛ обычно предлагает сменить прошивку, но смотрите по версии, а то глюки с прошивками периодически бывают и их потом исправляют.

    Сами по себе переменные сетевые никогда не должны слетать, если их туда панель конечно не пишет. На какой-то (каких-то) версиях прошивки слеты наблюдались вообще без наличия панелей и т.д.
    Панель пишет значения в сетевые переменные один раз (при начальной настройке оборудования) - при помощи элементов "Ввод данных".

  8. #8
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    163

    По умолчанию

    Заменил в системе управления работой компрессора ПР200 еще в апреле 2024 г.
    При этом изменил программу в ПР200 - большинство рабочих параметров компрессора (сетевых переменных), которые требуется установить при пусконаладке и дальше не трогать, заменил константами. Таким образом, "слетать" стало почти нечему. Осталась только пара-тройка оперативных параметров.
    Все это время Заказчик молчал и вот недавно выяснилось, что "глюки" в системе управления так и продолжались. Просто проявлялись они уже иначе - компрессор стал включаться и выключаться сам, без вмешательства оператора и совершенно непредсказуемо.
    Вчера прислали видео странного поведения кнопок ПУСК и СТОП на дисплее СП307.
    Кнопки эти - графические элементы "Переключатель" с действием "ВКЛ пока нажата". Привязаны каждый к своему биту сетевой переменной "Управление" в ПР200.



    На видео видно, что через короткое время после нажатия на кнопку ПУСК кнопка СТОП вдруг нажимается "сама" и остается нажатой.
    Прикосновение к ней вызывает отжатие и самопроизвольное обратное нажатие. Это продолжается всего несколько секунд и далее компрессор нормально запускается кнопкой ПУСК.
    Вот я и подумал - может мне не ПР200 надо было менять, а СП307?

    И по поводу помех. Компрессор скомпонован так, что металлический шкафчик (сплошной и заземленный) с установленным в нем ПР200 расположен всего в 140 мм сбоку от асинхронного двигателя 15 кВт. Может ли магнитное поле двигателя как-то влиять на ПР200?
    Хотя описанные выше "глюки" кнопок происходят еще ДО запуска двигателя.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
    Вот я и подумал - может мне не ПР200 надо было менять, а СП307?

    И по поводу помех. Компрессор скомпонован так, что металлический шкафчик (сплошной и заземленный) с установленным в нем ПР200 расположен всего в 140 мм сбоку от асинхронного двигателя 15 кВт. Может ли магнитное поле двигателя как-то влиять на ПР200?
    Хотя описанные выше "глюки" кнопок происходят еще ДО запуска двигателя.
    У вас кабель (витая пара) RS485 экранирован, заземлён у входа в ПР? Есть резисторы 120 Ом на обоих концах ?
    Пускатели и клапана зашунтированы R-C цепочками ? Силовые кабели разнесены с сигнальными и заземлены их экраны ?
    Это базовые требования при помехах, прописаны везде.

    Кроме того есть программные фильтры на Дискретных входах (24В), а Пуск и Стоп должны идти через RS триггер.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.09.2026 в 23:41.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,508

    По умолчанию

    Асинхронный двигатель 50Гц ? Тогда забудьте. Видели сетчатый лоток? Его размер ячейки глушит 50Гц, если он заземлен. А у вас сплошная стенка щита.

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР205 Слетают значения переменных на исходные
    от zakhar81 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 09:35
  2. ПР200 RS-485 режим slave энергонезависимость сетевых переменных
    от ВадимМеханика в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:34
  3. ПР200+АС4-М = чтение сетевых переменных
    от DrDV в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.06.2021, 19:00
  4. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 10:56
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 10:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •