Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ПР200 - слетают значения сетевых переменных

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
    Но вот появился один "гадкий утенок". Периодически слетают значения рабочих параметров, которые хранятся в сетевых переменных ПР200 (сетевые переменные являются энергонезависимыми по определению). Причем некоторые обнуляются, а некоторые принимают непредсказуемые значения.
    Самое интересное, что переменные могут вдруг восстановить свои первоначальные значения самостоятельно!
    Как такое возможно?.
    Почему переменные слетают в ПР200 надо разбираться на месте, сбой по питанию, по сети, помехи, заземление.
    А вот исправить положение можно, достаточно сделать запись нужных переменных в энергонезависимую память СП3хх и проверку их в ПР200 на ноль.
    Если слетела, считать последнюю сохранённую из СП3хх. Запись в память СП3хх делать не чаще 2-3 раз в день.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.03.2024 в 14:43.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Borserg
    Регистрация
    06.05.2015
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    150

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Обновлять прошивку в первую очередь. На каких-то версиях это наблюдалось.
    Прошивка ПР200 автоматом обновится при загрузке проекта из последней версии OL?

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Почему переменные слетают в ПР200 надо разбираться на месте, сбой по питанию, по сети, помехи, заземление.
    А вот исправить положение можно, достаточно сделать запись нужных переменных в энергонезависимую память СП3хх и проверку их в ПР200 на ноль.
    Если слетела, считать последнюю сохранённую из СП3хх. Запись в память СП3хх делать не чаще 2-3 раз в день.
    Слетают из-за помех - понятно. Но как потом сами восстанавливаются? Где они "прятались", чтобы потом восстановиться?
    За совет сохранения параметров в СП3хх - спасибо. Но ведь обнуляются не все, некоторые просто меняют свое значение.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Borserg Посмотреть сообщение
    Слетают из-за помех - понятно. Но как потом сами восстанавливаются? Где они "прятались", чтобы потом восстановиться?
    За совет сохранения параметров в СП3хх - спасибо. Но ведь обнуляются не все, некоторые просто меняют свое значение.
    Вероятно из-за помех пропадает связь, как только появляется, переменные (сетевые) восстаналиваются из СП3хх.
    И вам надо устранить помехи по сети и по питанию.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 26.03.2024 в 15:22.

Похожие темы

  1. ПР205 Слетают значения переменных на исходные
    от zakhar81 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 05.03.2024, 09:35
  2. ПР200 RS-485 режим slave энергонезависимость сетевых переменных
    от ВадимМеханика в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:34
  3. ПР200+АС4-М = чтение сетевых переменных
    от DrDV в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 26.06.2021, 19:00
  4. Ответов: 54
    Последнее сообщение: 11.09.2017, 10:56
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.04.2017, 10:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •