Показано с 1 по 7 из 7

Тема: ПР225 не понятки с RS-485 ModBus RTU

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2022
    Адрес
    Дмитров
    Сообщений
    105

    По умолчанию ПР225 не понятки с RS-485 ModBus RTU

    Привет всем, столкнулся с проблемной работой RS-485 ModBus RTU у ПР225.
    Считываю один параметр с газового счётчика ГРАНД-SPI у которого выход RS232 через преобразователь AC-3M подаётся на RS485-1 ПР225.
    Значение с большой задержкой минута - 5 минут всё же передаётся, но так же медленно и обновляется, а может и вообще долго не предаваться.
    Все настройки по пятому кругу перебрал и бесполезно...
    При этом, всё отлично работает с СМИ2-М и ПР200.
    ПР225 пробовал другую, но та же партия.
    Таймаут ответа и период чтения не влияют. Функция чтения 03 вообще не работает, только 04.
    Проекты простые на ПР200 и ПР225 во вложении.
    Кабель всего два метра, резистора нет.
    В значениях по нулям почему-то в: статус, ошибки, предупреждения
    Помогите пожалуйста...
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось Vadik2881; Вчера в 15:43.

  2. #2

    По умолчанию

    В одном проекте функция 3 в другом 4. При чём в ПР200 функция 3, она же не работает!!!
    В обоих проектах, на всех выходах нет настройки, Запись в конце цикла -Да,
    в проекте ПР225 зачем то увеличено чтение до 500 мс, и тайм аут до 1000,
    на аналоговых входах 4-20 мА не соответствует макс. значению 10.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 16:41.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2022
    Адрес
    Дмитров
    Сообщений
    105

    По умолчанию

    Да это всё проба различных вариантов была. ПР200 без проблем работает как с функцией 03, так 04. А вот ПР225 только с 04 функций и всеми временами по 100мсек. Точнее работает, но очень туго.
    Всё остальное никак не влияет на работу RS485. Резисторы на шину пробовал ставить - никак не влияет.
    Тут какая-то проблема с самой ПР225 я уже начинаю приходить к выводу... Ни у кого никаких проблем с этим устройством?! С видеопамятью, к примеру, есть проблемы, может и тут что...
    Надо наверное попробовать другое устройство по модбасу подключить для теста.
    Последний раз редактировалось Vadik2881; Вчера в 19:44.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vadik2881 Посмотреть сообщение
    Да это всё проба различных вариантов была. ПР200 без проблем работает как с функцией 03, так 04. А вот ПР225 только с 04 функций и всеми временами по 100мсек. Точнее работает, но очень туго.
    Всё остальное никак не влияет на работу RS485. Резисторы на шину пробовал ставить - никак не влияет.
    Тут какая-то проблема с самой ПР225 я уже начинаю приходить к выводу... Ни у кого никаких проблем с этим устройством?! С видеопамятью, к примеру, есть проблемы, может и тут что...
    Надо наверное попробовать другое устройство по модбасу подключить для теста.
    2 соседние темы с похожими проблемами RS485 именно на ПР103-ПР205-ПР225 и не Овеновскими блоками, на ПР200 вроде нет проблем.
    При чём оба похоже проигнорировали советы по подключению подтягивающих резисторов.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=43033
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=43011
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 20:06.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    21.04.2022
    Адрес
    Дмитров
    Сообщений
    105

    По умолчанию

    Приветствую. Уже потратил кучу времени и безрезультатно(. Обмен идёт, но очень "тугой" и только при функции 04 и таймингах 100мсек.
    ПР225 опрашивает газовый счётчик же через преобразователь интерфейсов АС3-М, т.е. подтягивающих резисторов тут точно не нужно, так как AC3-M выравнивает шину как надо.
    запись в конце цикла -Да не дала результата
    Вычитал, что реле ОВЕН ПР225 (а также на схожих по платформе ПР103 и ПР205), пользователи часто сталкиваются со специфическими багами прошивки, таймингами или аппаратными нюансами.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,179

    По умолчанию

    Попробуйте принудительно читать с помощью переменной, привязанной к полю "По команде"

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vadik2881 Посмотреть сообщение
    Приветствую. Уже потратил кучу времени и безрезультатно(. Обмен идёт, но очень "тугой" и только при функции 04 и таймингах 100мсек.
    ПР225 опрашивает газовый счётчик же через преобразователь интерфейсов АС3-М, т.е. подтягивающих резисторов тут точно не нужно, так как AC3-M выравнивает шину как надо.
    запись в конце цикла -Да не дала результата
    Вычитал, что реле ОВЕН ПР225 (а также на схожих по платформе ПР103 и ПР205), пользователи часто сталкиваются со специфическими багами прошивки, таймингами или аппаратными нюансами.
    Попробуй просканировать ГРАНД-SPI утилитой Modbus RTU Scanner v2.1

Похожие темы

  1. ПР225 — ПР225‑230.1210.02.1.0 для коптильной камеры
    от Юрий Мальков в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 126
    Последнее сообщение: 25.06.2026, 08:54
  2. МПР51 из ПР225
    от IEida в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.03.2026, 12:04
  3. ПР225 + опрос модулей по TCP Modbus
    от Lexman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.02.2026, 20:26
  4. Пр225
    от AJR в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.05.2025, 16:32
  5. ПР225 меню.
    от Alex66 в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.12.2024, 18:08