А вот что сработало, так это опрос через Ethernet и шлюз DR134. Как только сделал соответствующие настройки - прямо все заколосилось. Это еще больше меня подвигает к мысли, что реализация Modbus RTU (по крайней мере его, а может и ASCII тоже) в ПР103-ПР205-ПР225 слишком требовательна ко временнЫм параметрам