Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 44

Тема: Странности связи по RS-485

  1. #21
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,498

    По умолчанию

    В моем случае это локальная установка, без всяких шлюзов и скадов. Удивление вызвало то, что вроде бы одинаковые устройства работают на разных настройках в одной сети.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    В моем случае это локальная установка, без всяких шлюзов и скадов. Удивление вызвало то, что вроде бы одинаковые устройства работают на разных настройках в одной сети.
    Вот на альтиварах с альтистартами тоже такое было. Старые не позволяли выставлять определённые настройки, вернее позволяли, но в руководстве было чёрным по белому: при таких параметрах не будет работать. А в новых прошивках вроде уже можно было и работать на таких параметрах.

  3. #23

    По умолчанию

    Ну тут про настройки говорить не приходится - через АС5 работает при тех же настройках

  4. #24

    По умолчанию

    Коллеги, возможно я что-то не так изложил в своих предыдущих постах. Сейчас я провел более углубленную работу. По ее результатам могу сказать что со счетчиком СВЭУ-15С ПР103, ПР205 работать не хотят категорически Ни напрямую, ни через АС5. И дело, похоже, не в уровнях сигнала и прочих делах, а в каких-то алгоритмических проблемах. Я проверял обмен сниффером, скриншоты прилагаю. Синим выделены запросы ПР-ки к счетчику, красным - ответы счетчика. Мы видим, что они абсолютно адекватны - данные направляемые счетчиком в ПР-ку соответствуют показаниям индикатора счетчика. Однако, как видно из симуляции, ПР-кой они не воспринимаются, она считает что связь сбоит и не пытается читать 2 регистра из 3-х (их можно увидеть в тестовом проекте). При этом ПР102 совершенно без проблем читает все 3 регистра и адекватно отображает их в программе, что видно из скриншота симуляции. На скриншоте сниффера видно чтение всех 3 регистров. Запрос от ПР обведен синим, ответ счетчика - красным. Прошивки ПР-ок овновлял до самых новых, из Лоджика 3.2.376
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Для форума_обмен ПР102_по RS485.png 
Просмотров:	25 
Размер:	40.5 Кб 
ID:	90197   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Для форума_обмен ПР205 по RS485.png 
Просмотров:	19 
Размер:	24.2 Кб 
ID:	90198   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Для форума_симуляция ПР102.png 
Просмотров:	17 
Размер:	128.4 Кб 
ID:	90199   Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Для форума_симуляция ПР205.png 
Просмотров:	14 
Размер:	55.6 Кб 
ID:	90200  
    Вложения Вложения

  5. #25

    По умолчанию

    Сейчас проверил связь с ПР200. Все прекрасно работает. Скриншоты не прикрепляю, т.к. смысла нет - связь абсолютно адекватная

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Hemann Посмотреть сообщение
    Коллеги, возможно я что-то не так изложил в своих предыдущих постах. Сейчас я провел более углубленную работу. По ее результатам могу сказать что со счетчиком СВЭУ-15С ПР103, ПР205 работать не хотят категорически Ни напрямую, ни через АС5. И дело, похоже, не в уровнях сигнала и прочих делах, а в каких-то алгоритмических проблемах. Я проверял обмен сниффером, скриншоты прилагаю. Синим выделены запросы ПР-ки к счетчику, красным - ответы счетчика. Мы видим, что они абсолютно адекватны - данные направляемые счетчиком в ПР-ку соответствуют показаниям индикатора счетчика. Однако, как видно из симуляции, ПР-кой они не воспринимаются, она считает что связь сбоит и не пытается читать 2 регистра из 3-х (их можно увидеть в тестовом проекте). При этом ПР102 совершенно без проблем читает все 3 регистра и адекватно отображает их в программе, что видно из скриншота симуляции. На скриншоте сниффера видно чтение всех 3 регистров. Запрос от ПР обведен синим, ответ счетчика - красным. Прошивки ПР-ок овновлял до самых новых, из Лоджика 3.2.376
    Вы сами написали, что через АС5 связь нормальная, теперь пишите что нет.
    Из проектов видно, что вы сами занимаетесь ерундой, зачем читать 2 регистра отдельно, если Мастер может читать 2 регистра вместе, целое или Float.
    Читая раздельно, вы сдвигаете время и регистры не синхронны.

  7. #27

    По умолчанию

    У ПР103 нет порта RS-485.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    У ПР103 нет порта RS-485.
    Есть и может быть даже 2.

  9. #29

    По умолчанию

    Ну и финальное испытание. С ПР225 связи тоже нет. Короче, видимо обработка данных из интерфейса в ПР103-ПР205-ПР225 сделана как-то так, что они почему-то не воспринимают нормальные с физической точки зрения посылки от счетчика. Хотелось бы понять, в чем дело в реальности и что мне с этим делать? Проект на ПР103 и переделывать его на ПР200-ПР102 вообще не вариант, нужны и оба RS485, и Ethernet

  10. #30

    По умолчанию

    Это тестовые проекты. Пробовал читать сразу 2 регистра, в т.ч. групповым запросом. Толку нет. Про работу АС5 я действительно писал, но, видимо, что-то не то делал. ПР102-ПР200 работают и без него, а ПР103-ПР205-ПР225 и с ним не работают. Оставлял вообще 1 регистр - это ничего хорошего не дает, связи нет

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Странности при подключении к ПЛК 210-14
    от Сергей Фенев в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 17.10.2025, 17:50
  2. странности МВА8
    от swerder в разделе Мх110
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 17:38
  3. странности МВА8
    от swerder в разделе Эксплуатация
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 17:38
  4. Странности с МУ110-16Р
    от Limur в разделе Мх110
    Ответов: 8