Страница 124 из 125 ПерваяПервая ... 2474114122123124125 ПоследняяПоследняя
Показано с 1,231 по 1,240 из 1241

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

  1. #1231
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,473

    По умолчанию

    Я знаю. Я даже им пользуюсь. Но SoftMotion должен быть реализован не только в КДС, но и в самом ПЛК на уровне ОС и железа.

  2. #1232

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Я знаю. Я даже им пользуюсь. Но SoftMotion должен быть реализован не только в КДС, но и в самом ПЛК на уровне ОС и железа.
    Кто кому и что должен поясните? Я вот както видел, запускали codesys SoftMotion на Win7-32bit. И вроде всё работало
    Что нужно от железа PLC для работы SoftMotion? Или, вернее, отсутствие чего, кроме лицензии, не дает возможности использовать SoftMotion?
    Работа не волк, а work.

  3. #1233
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,473

    По умолчанию

    Те контроллеры, которые у меня с СофтМошеном, как минимум имеют больше одного ядра, и эти процессы выполняются на этих ядрах. Наличие высокоскоростных интерфейсов типа CAN\EtherCAT тоже решает. Не все задачи можно выполнить на импульсных выходах. У меня нет под рукой ПЛК210 чтобы проверить его возможности в этом применении. Но подозреваю, что ничего путного не получится. Это не значит что контроллер плохой, просто он разрабатывался для других задач.
    Последний раз редактировалось Sulfur; 24.08.2026 в 09:22.

  4. #1234

    По умолчанию

    Микроконтроллеры AM3358BZCZA80, на котором сделан ПЛК210 имеет одно ядро, но у него есть два дополнительных программируемых блока PRU (Programmable Real-Time Units), которые можно использовать для управления быстрыми входами/выходами. У ПЛК210 есть быстрые дискретные входы и выходы. Микроконтроллер поддерживает CAN, Ethernet, I2C, SPI, UART, USB. У CODESYS есть компонент (библиотека) SoftMotion. В принципе этого достаточно для реализации управления сервоприводами, было бы желания у разработчиков. В далеком 2015 г. легендарный Владимир Ситников в одиночку и за спасибо разработал Hardella IDE для ПЛК110[М02]. ПЛК210 мощнее ПЛК110[М02]. У китайцев полно ПЛК на CODESYS с полноценным SoftMotion.
    Последний раз редактировалось IVM; 24.08.2026 в 11:54.

  5. #1235

    По умолчанию

    Кто-нибудь сталкивался с проблемой запуска по питанию 210 ПЛК? Ситуация следующая. При включении питания контроллер моргает светодиодом питания на передней панели и не может запуститься. Такое ощущение, что внутренний источник питания контроллера уходит в защиту по току. Спустя определенное время и большое количество морганий он все-таки может запуститься. Т.е. внутренний ионистор зарядился и перегрузки по внутреннему источнику уже нет. В течении дня он уже может свободно включаться и выключаться. Однако, если он постоит ночь выключенным, то история повторяется и он вновь запускается через многократные моргания, которые исчисляются минутами, необходимыми для заряда ионистора. Это мы не так подключили контроллер или партия такая? История повторяется с несколькими контроллерами ПЛК210.

  6. #1236

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AndrN Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь сталкивался с проблемой запуска по питанию 210 ПЛК? Ситуация следующая. При включении питания контроллер моргает светодиодом питания на передней панели и не может запуститься. Такое ощущение, что внутренний источник питания контроллера уходит в защиту по току. Спустя определенное время и большое количество морганий он все-таки может запуститься. Т.е. внутренний ионистор зарядился и перегрузки по внутреннему источнику уже нет. В течении дня он уже может свободно включаться и выключаться. Однако, если он постоит ночь выключенным, то история повторяется и он вновь запускается через многократные моргания, которые исчисляются минутами, необходимыми для заряда ионистора. Это мы не так подключили контроллер или партия такая? История повторяется с несколькими контроллерами ПЛК210.
    Возможно вздутые электролиты, как тут https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post486386
    Вздутие возможно от низкого качества конденсаторов или от завышенного напряжения (от скачка) питания.
    Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 08:51.

  7. #1237

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Возможно вздутые электролиты, как тут https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post486386
    ПЛК новые, со склада. 20мин моргает и потом запускается.
    Последний раз редактировалось AndrN; Вчера в 08:53.

  8. #1238

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AndrN Посмотреть сообщение
    Они новые, со склада. 20мин моргает и потом запускается.
    Тогда в сервис Овен звоните, пишите.

  9. #1239
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    14,016

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AndrN Посмотреть сообщение
    Кто-нибудь сталкивался с проблемой запуска по питанию 210 ПЛК? Ситуация следующая. При включении питания контроллер моргает светодиодом питания на передней панели и не может запуститься. Такое ощущение, что внутренний источник питания контроллера уходит в защиту по току. Спустя определенное время и большое количество морганий он все-таки может запуститься. Т.е. внутренний ионистор зарядился и перегрузки по внутреннему источнику уже нет. В течении дня он уже может свободно включаться и выключаться. Однако, если он постоит ночь выключенным, то история повторяется и он вновь запускается через многократные моргания, которые исчисляются минутами, необходимыми для заряда ионистора. Это мы не так подключили контроллер или партия такая? История повторяется с несколькими контроллерами ПЛК210.
    Добрый день.
    Насколько я помню - раньше было только одно подобное обращение, и в тот раз мы не смогли воспроизвести у себя проблему.
    Пожалуйста, напишите о вашей ситуации на support@owen.ru и поставьте меня в копию: e.kislov@owen.ru

  10. #1240

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Тогда в сервис Овен звоните, пишите.
    Звонили. Говорят, такого у них не было ни разу. Довольно странная ситуация. Отправлять в сервис конечно можно, но времени совершенно на это нет. Просто думал, может кто сталкивался с этим и подскажет, что сделать оперативно можно.

Страница 124 из 125 ПерваяПервая ... 2474114122123124125 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 509
    Последнее сообщение: 09.05.2026, 00:56
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •