>> В настройках прибора в OwenLogic выбирается режим работы Master/Slave, а подтягивающие резисторы линий связи A и B подключаются/отключаются автоматически.
Надо ли устанавливать терминатор 120 Ом у мастера?
Если обмен есть, то подтягивающие не нужны. Важнее правильно настроить сеть.
120 Ом устанавливается на обеих концах линии, чаще всего при сильных помехах, например от частотника.
Последний раз редактировалось kondor3000; Вчера в 21:19.