ОЗУ визуализации, народ писал, считается по худшему экрану. Поищите в теме или в соседних.
Поработайте с картинками, попробуйте ужать.
ОЗУ визуализации, народ писал, считается по худшему экрану. Поищите в теме или в соседних.
Поработайте с картинками, попробуйте ужать.
Понял спасибо
Опять столкнулся с этой хренью! Оказалось, что если перевести переключатель "Стоп" - "Работа" в режим "работа", то он может упереться в корпус и не перейти в режим "Работа". Решается - надавить на плату снизу для смещения вверх.
А так как у меня из 10 штук 4 попались таких, пришлось много времени потерять, что бы выяснить это.
IMG_20260717_141319.jpg
после корректного сохранения проекта и закрытия ОЛ не могу открыть ни одну из сохраненных версий проектапр225.png
и в списке приборов пропали ПР выше 200
Версия 3.1.375.0
опять сносить и ставить предыдущую версию и обновлять?
Последний раз редактировалось аскар; 24.07.2026 в 09:15.
после удаления, установки версии OwenLogic_3.1.374, обновления до Версия 3.1.375.0 новые приборы появились, проект открылся.
после закрытия ОЛ при повторном открытии проекта проблема полностью повторилась.
Вы правы, ставит Админ, а я пользователь. Прав админа у меня не будет. А как оно неделю работало?
скопируйте папки BinPackets, Utils из папки пользователя, под которым устанавливали программу,
например "c:\Users\admin\AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic\Х.Х.ХХХ.Х" в папку своего пользователя, например "c:\Users\user\AppData\Roaming\OWEN\OWEN Logic\Х.Х.ХХХ.Х"
где Х.Х.ХХХ.Х - номер версии ОЛ, например 3.1.375.0
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300