Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
В старых версиях лоджика ограничения на 9 В не было. Подозреваю, что получилась следующая ситуация:
  1. ТС купил БУ прибор, в котором было указан уровень лог. единицы выше 9 В.
  2. Прочитал настройки аналоговых входов
  3. Оставил эти настройки и получил некорректную работу входов

При изменении на корректные настройки входы начинают корректно работать, и в дальнейшем лоджик не даст поставить больше 9 В в этот параметр.
P.S. по-хорошему, надо бы обрабатывать этот сценарий, но разрабатывать специальное окно ошибки при попытке прочитать некорректные параметры выглядит не очень востребованным для такого кейса в виду его редкости.
Всё именно так как Вы описали.