Показано с 1 по 10 из 29

Тема: ПР200 Универсальные аналоговые входы А0 и А1 не работают в дискретном режиме

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    В старых версиях лоджика ограничения на 9 В не было. Подозреваю, что получилась следующая ситуация:
    1. ТС купил БУ прибор, в котором было указан уровень лог. единицы выше 9 В.
    2. Прочитал настройки аналоговых входов
    3. Оставил эти настройки и получил некорректную работу входов

    При изменении на корректные настройки входы начинают корректно работать, и в дальнейшем лоджик не даст поставить больше 9 В в этот параметр.
    P.S. по-хорошему, надо бы обрабатывать этот сценарий, но разрабатывать специальное окно ошибки при попытке прочитать некорректные параметры выглядит не очень востребованным для такого кейса в виду его редкости.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    В старых версиях лоджика ограничения на 9 В не было. Подозреваю, что получилась следующая ситуация:
    1. ТС купил БУ прибор, в котором было указан уровень лог. единицы выше 9 В.
    2. Прочитал настройки аналоговых входов
    3. Оставил эти настройки и получил некорректную работу входов

    При изменении на корректные настройки входы начинают корректно работать, и в дальнейшем лоджик не даст поставить больше 9 В в этот параметр.
    P.S. по-хорошему, надо бы обрабатывать этот сценарий, но разрабатывать специальное окно ошибки при попытке прочитать некорректные параметры выглядит не очень востребованным для такого кейса в виду его редкости.
    Всё именно так как Вы описали.

Похожие темы

  1. Не работают аналоговые входы ПР200
    от fffredi в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.06.2023, 16:47
  2. ПР200 24.5.0. и универсальные входы
    от Петр Тугулев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.09.2019, 07:14
  3. Аналоговые входы ПР200-24.2
    от azodig в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 15:36
  4. ПР200, аналоговые входы
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 18:00
  5. Аналоговые входы ПР200
    от Uraq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:51

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •