Решено:

6.jpg

Проблема была как давал ссылку выше в верхнем пороге срабатывания. Изменив в настройках 10В на 9В всё заработало.

7.jpg

Наглядно:

8.jpg

Все универсальные порты работают кроме AI1 в режиме 4..20. При любом токе на выходе 100% диапазона. ПР200 был куплен с рук за смешные деньги и видимо преждний владелец спалил шунт цепи измерения тока не переставив перемычки и подав на него 24В без ограничений как на простой дискретный вход.

Всем спасибо за участие. Вопрос закрыт.