Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 29

Тема: ПР200 Универсальные аналоговые входы А0 и А1 не работают в дискретном режиме

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,139

    По умолчанию

    А что за версия Лоджика?

  2. #12
    Пользователь Аватар для СергейНовосиб
    Регистрация
    23.05.2011
    Адрес
    Новосибирск
    Сообщений
    394

    По умолчанию

    AI1 - изменен из свойств справа на дискретный
    AI2 - оставлен аналоговый
    AI3 - изменен из настройки прибора

    все нормально.

    Без имени.png

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Так почему же Вы не хотите разобраться и всячески противодействуете установлению истины, Вы что-то скрываете, почему проект не выложили? Сразу бы стало ясно "где собака порылась" как Горбачёв выражался!
    Первым делом сохраните проект и закройте, ПК(ноут) перезагрузите, вновь откройте ваш тестовый проект, повторяю, для тех кто в танке, в дискретном режиме от аналоговых входов линии должны быть чёрные, а не сиреневые как у вас, после проверьте, если всё нормально, как должно быть, только тогда перезалейте проект в ПР.
    Боюсь Вы знаете проблему поэтому и не выкладываете проект!
    Честно говоря совсем не понял что Вы хотите сказать.
    На скринах программа и настройки. Какой проект необходимо выложить? Файл вот этой тестовой программки?
    Непонятны "танцы с бубнами" на тему включить - выключить, перезагрузить проект. В процессе тестирования это делалось наверное пару десятков раз
    и результат один и тот-же.

  4. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    А что за версия Лоджика?
    Самая последняя.

  5. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СергейНовосиб Посмотреть сообщение
    AI1 - изменен из свойств справа на дискретный
    AI2 - оставлен аналоговый
    AI3 - изменен из настройки прибора

    все нормально.

    Без имени.png
    Сегодня вечером попробую ещё раз переключить на дискретные и проверить.

    Вчера взял задатчик петли 4..20 и напряжения 0-10 В. Переключил перемычками в аналоговый режим петли, а потом в напряжение. И всё проверил
    задатчиком. Всё работает как часы без проблем. По работе универсальных входов в аналоговом режиме вопросов нет.
    Впрочем осталось ещё режим измерения сопротивления 0..4000 Ом проверить как работает.

  6. #16

    По умолчанию

    По поводу проекта который просят меня выложить здесь на всеобщее обозрение.

    Это программа тест для проверки ПР200 на предмет убитых каналов ВВОДА ВЫВОДА и пр. Делается для удобства проверки старых ПР200 и купленных
    б/у на стороне. Ничего секретного.

  7. #17

    По умолчанию

    Нашел подобную проблему и тему по ней. https://owen.ru/forum/showthread.php?t=31831

    Однако странный глюк. Вечером попробую установить переключение в "1" на 9 Вольт. Может будет результат.

  8. #18

    По умолчанию

    Решено:

    6.jpg

    Проблема была как давал ссылку выше в верхнем пороге срабатывания. Изменив в настройках 10В на 9В всё заработало.

    7.jpg

    Наглядно:

    8.jpg

    Все универсальные порты работают кроме AI1 в режиме 4..20. При любом токе на выходе 100% диапазона. ПР200 был куплен с рук за смешные деньги и видимо преждний владелец спалил шунт цепи измерения тока не переставив перемычки и подав на него 24В без ограничений как на простой дискретный вход.

    Всем спасибо за участие. Вопрос закрыт.

  9. #19
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,773

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrey Kalgin Посмотреть сообщение
    Решено:

    6.jpg

    Проблема была как давал ссылку выше в верхнем пороге срабатывания. Изменив в настройках 10В на 9В всё заработало.

    7.jpg

    Наглядно:

    8.jpg

    Все универсальные порты работают кроме AI1 в режиме 4..20. При любом токе на выходе 100% диапазона. ПР200 был куплен с рук за смешные деньги и видимо преждний владелец спалил шунт цепи измерения тока не переставив перемычки и подав на него 24В без ограничений как на простой дискретный вход.

    Всем спасибо за участие. Вопрос закрыт.
    Так можно внешний шунт поставить, как было на ПР преведущего поколения(ПР114), разве это проблема, хорошо, что Вы удосужились переключить аналоговые входа в дискретный режим, линии связи от них стали чёрными и не надо никого дурачить!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    ...хорошо, что Вы удосужились переключить аналоговые входа в дискретный режим, линии связи от них стали чёрными и не надо никого дурачить!
    Если внимательно прочитать моё первое сообщение в шапке темы форума то я сделал это сразу, так как приучен многолетним опытом прежде чем что-то включать и к чему-то подключать - внимательно читать инструкцию.
    Дурачить я никого не собирался, мне не 15 лет, и единственным моим желанием было проверить ПР200 купленный с рук у барышни (!), которой он тоже видимо достался случайно

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не работают аналоговые входы ПР200
    от fffredi в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.06.2023, 16:47
  2. ПР200 24.5.0. и универсальные входы
    от Петр Тугулев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.09.2019, 07:14
  3. Аналоговые входы ПР200-24.2
    от azodig в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 15:36
  4. ПР200, аналоговые входы
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 18:00