Тема: ПР200 Универсальные аналоговые входы А0 и А1 не работают в дискретном режиме

  1. #1

    По умолчанию ПР200 Универсальные аналоговые входы АI1 и АI2 не работают в дискретном режиме

    Здравствуйте.

    Есть реле ПР200-24.2.1.0 Выпуска 2019 года. Обновленное до последней версии ПО.
    Решил использовать универсальные аналоговые входы АI1 и АI2 как дискретные.
    Переставил перемычки внутри как надо. Выставил дискретный режим и пороги срабатывания 5 и 10 Вольт в настройках.
    Проверочная программа простая: Из АI1 или АI2 сигналы конвертируются "TO BOOL", уходят в блок ИЛИ, а из блока ИЛИ в
    ФБ генератор "BLINK" c выходом на зеленый светодиод панели и через NOT на красный светодиод панели.
    Суть простая, при подаче напряжения 24В на любой из АI1 или АI2 начинают попеременно мигать светодиоды на панели

    В симуляции всё работает.
    Более того, если зайти в сервисный режим и посмотреть состояние входов АI1 и АI2 они меняют свое состояние на 1 когда на них
    подают 24В. То есть они работают и исправны.

    Однако программа работать не хочет. Если работать по данной схеме с простыми дискретными входами - то всё ОК. Всё работает.
    Как только переделываю переключаю в программе на универсальные входы в дискретном режиме - нет.

    Что может быть? Почитал уже форум, не сразу стал тему писать. У кого-то были глюки с универсальными входами после обновления ПО.
    Но у меня в сервисном режиме их видно и они меняются. Что такое ?

    Заранее благодарен за помощь. В АУ не новичок, всю жизнь в промышленной электронике, но вот с реле ОВЕН ПР200 вторую неделю всего.
    Последний раз редактировалось Andrey Kalgin; 24.06.2026 в 11:08.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrey Kalgin Посмотреть сообщение
    но вот с реле ОВЕН ПР200 вторую неделю всего.
    А на COM минус питания подан?
    Там надо на AI1, A12 подавать плюс, а на COM (который рядом с ними) - минус.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    А на COM минус питания подан?
    Там надо на AI1, A12 подавать плюс, а на COM (который рядом с ними) - минус.
    Разумеется. Я-же писал выше, что в сервисном режиме когда можно смотреть состояния входов в реальном времени они изменяются как надо,
    с "нуля" в "единицу", и в симуляции всё ОК, а вот в программе почему-то работать не хотят.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,773

    По умолчанию

    Если в программе приходится преобразовывать аналоговый сигнал с аналогового входа в дискретный, как написал товарищ, значит аналоговые входа не переключены в дискретный режим, а вообще здесь нет ясновидящих, где проект, тем более что он тестовый!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,139

    По умолчанию

    Надо в онлайн отладке глянуть, что входа показывают

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Надо в онлайн отладке глянуть, что входа показывают
    По порядку:

    Программа:

    1.jpg

    Настройки для портов А1 и А2 идентичны:

    1a.jpg

    В онлайн отладке когда вручную задаем значение всё работает:

    2.jpg

    Когда подаем на вход +24В то получаем почему-то 1Е-45 то есть, 0.0000000000001 там что-то такое.

    3.jpg

    В чем затык - не понятно. Понятно только что число какое-то уж слишком мелкое для переключения в 1, так как пороги в настройках "ноль" 0..5В а "единица" 10..24 В
    Последний раз редактировалось Andrey Kalgin; 23.06.2026 в 20:35.

  7. #7

    По умолчанию

    В сервисном режиме такая ситуация:

    Подаём +24 на А1

    4.jpg

    Подаем +24 на А2

    5.jpg

  8. #8

    По умолчанию

    А не могут ли это быть ошибки Owen Logic?

    У меня несколько устаревшая версия OL 2.11.370.0, в которой при изменении типа входа с AI на DI изменяется и тип линии с фиолетовой (вещественной) на чёрную (булевскую) и применение TO_BOOL не требуется.

    Попробуйте откатить версию OL и прошивки ПР - может быть в ней дело.
    Изображения Изображения

  9. #9
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,773

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Andrey Kalgin Посмотреть сообщение
    По порядку:

    Программа:

    1.jpg

    Настройки для портов А1 и А2 идентичны:

    1a.jpg

    В онлайн отладке когда вручную задаем значение всё работает:

    2.jpg

    Когда подаем на вход +24В то получаем почему-то 1Е-45 то есть, 0.0000000000001 там что-то такое.

    3.jpg

    В чем затык - не понятно. Понятно только что число какое-то уж слишком мелкое для переключения в 1, так как пороги в настройках "ноль" 0..5В а "единица" 10..24 В
    Так почему же Вы не хотите разобраться и всячески противодействуете установлению истины, Вы что-то скрываете, почему проект не выложили? Сразу бы стало ясно "где собака порылась" как Горбачёв выражался!
    Первым делом сохраните проект и закройте, ПК(ноут) перезагрузите, вновь откройте ваш тестовый проект, повторяю, для тех кто в танке, в дискретном режиме от аналоговых входов линии должны быть чёрные, а не сиреневые как у вас, после проверьте, если всё нормально, как должно быть, только тогда перезалейте проект в ПР.
    Боюсь Вы знаете проблему поэтому и не выкладываете проект!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    А не могут ли это быть ошибки Owen Logic?
    ПОДТВЕРЖДАЮ. Вот старый OWL. AI1 - Аналоговый, AI2 - Дискретный
    111.jpg
    ...что-то я не до конца понимаю, как проходит тестирование релизов.
    Почему такие глюки пропускаются?
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net | Канал в ТГ @CsCsNetLab

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не работают аналоговые входы ПР200
    от fffredi в разделе Программируемые реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 19.06.2023, 16:47
  2. ПР200 24.5.0. и универсальные входы
    от Петр Тугулев в разделе Программируемые реле
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 07.09.2019, 07:14
  3. Аналоговые входы ПР200-24.2
    от azodig в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 15:36
  4. ПР200, аналоговые входы
    от Solmik в разделе Программируемые реле
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.08.2017, 18:00
  5. Аналоговые входы ПР200
    от Uraq в разделе Программируемые реле
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.04.2016, 18:51

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •