Собрал шкаф для насосов. ПР200 + ПРМ 24.2. На АИ пр-ки заведены термосопротивления, на АИ ПРМ датчики давления 4-20.
Включаю, по давлению ошибка, по всем 4 входам.
После разборок выясняю что ПРМ не работает с токовыми датчиками, с термосопротивлениями работает отлично.
Малость переделываю прошивку, меняю местами датчики и ТСМ. и все. Все заработало.
Так что при одинаковой прошивке, косяки могут быть разные. Но это уже виноват дохлый ПРМ.
пс.
Отправлять по гарантии бессмысленно, ибо опять все свалят на нас, хотя прибор новый из коробки, и ни какой гарантии не видать..
Уже проходили, спасибо..




Ответить с цитированием