Цитата Сообщение от ppismenny Посмотреть сообщение
Добрый день, коллеги. Нужна консультация. В 2022, 2023 годах собрал два идентичных шкафа управления на ПР200-220.2 + ПРМ-220.3. Аналоговый вход 4-20 мА взял на ПР200, аналоговый выход 4-20 мА - на ПРМ. Всё было проверено, функционировало правильно. Сейчас заказчик захотел внести небольшое изменение, которое совсем не связано с аналоговыми входами/выходами. После внесение изменений на одном из приборов перестал работать вход (и его внутреннее сопротивление ушло в бесконечность), а на втором - выход. Перед заливкой обновил Owen Logic и ПО устройств.
Подскажите, это неудачное совпадение или какой-то известный баг? Кто-то встречался с подобным. Спасибо.
Верни обратно ПО устройства т.е. используй ОЛ той версии, в которой изначально делался проект, например, 1.16.252.
Старые ПР200 и новые, под которые ОЛ версии 2.хх.хх и старше, имеют разное железо.
И теперь, если залить в "новую" ПР200 проект версии, например 1.17, то аналоговые выходы работать не будут, сам попался на такую ерунду
Аналогично думаю будет и в Вашем случае - если в "старую" ПР200 залить проект версии 2.ххх