Страница 51 из 52 ПерваяПервая ... 4149505152 ПоследняяПоследняя
Показано с 501 по 510 из 512

Тема: ПР100. Компактное программируемое реле

  1. #501
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,719

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Доброго дня.
    Подскажите, будет ли работать такое включение.
    Кого и как назначить мастер/слейв.
    Ясный пень, что так работать не будет, в сети должен быть только один мастер(инициатор сетевого обмена), второго мастера назначить не получится, точнее получится назначить и три мастера(в данном случае), но они будут конфликтовать!
    Я бы предпочёл ПР200(вместо ПР100) с двумя сетевыми интерфейсами, тогда всё разруливается!
    И, не забывайте про терминаторы!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #502

    По умолчанию

    Все понял. Спасибо.

  3. #503

    По умолчанию

    Здравствуйте, подключаю ПР100 к панели WEINTEK. Через Owen Logic залил настройки порта RS 485 , но панель не читает регистры ПРки. Подключаюсь через адаптер RS485 и программы ModbusPull. также пишет нет соединения. Скрины прилагаю. Пните куда копатьНовый рисунок (1).pngНовый рисунок (3).png

  4. #504

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Черепанов Сергей Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, подключаю ПР100 к панели WEINTEK. Через Owen Logic залил настройки порта RS 485 , но панель не читает регистры ПРки. Подключаюсь через адаптер RS485 и программы ModbusPull. также пишет нет соединения. Скрины прилагаю. Пните куда копать
    Скрины из панели где?
    Сетевые переменные в ПР100 на холст программы вынесены, к схеме привязаны?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.05.2026 в 10:11.

  5. #505

    По умолчанию

    Сетевые переменные в ПР100 на холст программы вынесены, к схеме привязаны?
    Да у него "раньше" затык - НЕТ СОЕДИНЕНИЯ!!! Или с адресами, портами что-то накосячено, или функцию в HMI не ту использует, или скорость не та, ну и может провода АB попутаны... Ну, и не помню для WEINTEK, давно уже с ними не работал (берем в основном Kinco "подешевле"), но на втором скрине (по крайней мере для Kinco) галка старшим байтом вперед явно лишняя. А раз и в ModbusPoll "связи нет" - (вот сейчас прям лежит на столе сотка и опрашивается через него, причем через убогий преобразователь на CH340) - то явно: порты, скорость, провода...

  6. #506
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,118

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Halex Посмотреть сообщение
    ... галка старшим байтом вперед явно лишняя...
    В режиме слейв галки не работают

  7. #507

    По умолчанию

    Отправляю скрин панели, переменные из в проекте привязаныСкрин панели.png

  8. #508

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Черепанов Сергей Посмотреть сообщение
    Отправляю скрин панели, переменные из в проекте привязаныСкрин панели.png
    На панели номер станции 3, а в ПР100 слейв адрес 1, сделайте одинаковыми.
    Для чтения 512 адреса из ПР, в панели дисплей надо сделать 4х 512, Float32,
    4х 514 и 4х 515 адрес целые
    Последний раз редактировалось kondor3000; 22.05.2026 в 22:12.

  9. #509

    По умолчанию

    Благодарю всех, кто откликнулся, я разобрался, панель подключал напарник, и на разъеме D-sub COM2 RS485 панели не верно указал распайку pin1 и pin2., может я его не правильно понял , перепаял разъем все заработало. Номер станции 3 на панели указан верно - это номер Мастера панели. Остальные в сети будут слейвами. А если мне надо подключить еще одно устройство , то я же не буду менять его.

  10. #510

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Черепанов Сергей Посмотреть сообщение
    Благодарю всех, кто откликнулся, я разобрался, панель подключал напарник, и на разъеме D-sub COM2 RS485 панели не верно указал распайку pin1 и pin2., может я его не правильно понял , перепаял разъем все заработало. Номер станции 3 на панели указан верно - это номер Мастера панели. Остальные в сети будут слейвами. А если мне надо подключить еще одно устройство , то я же не буду менять его.
    Что за пурга, если в панели номер станции 3, то и в ПР100 должен 3 адрес слейва быть, на скрине вы показывали в ПР слейв адрес 1.
    Вот скрин, поменял 1 номер станции на 3, сразу перестало работать 1 Слей адрес 3.jpg вернул на 1 заработало 1 Слей адрес 1.jpg У слейва адрес 1.
    Если вам надо опрашивать другое устройство, то добавляете новое и там ставите другой номер станции.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.05.2026 в 20:11.

Страница 51 из 52 ПерваяПервая ... 4149505152 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Реле времени или программируемое реле с часами
    от bladerunner в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 29.06.2016, 22:39
  2. Программируемое реле ПР114
    от Pitbull в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.02.2016, 07:15
  3. программируемое реле
    от Илья ИТ в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 22:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •