    Цитата Сообщение от Mozzilla32rus Посмотреть сообщение
    вот как бы сама программа целиком
    Не хватает первого END_CASE,
    а так же не объявлены 2 таймера TON1: SYS.TON; и TON2 : SYS.TON; , вместо них переменные TIME
    У таймеров не правильно вход и задача времени, должно быть I вход и T задача.
    Timer1(I := NOT Timer1.Q, T := T#15M);
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.05.2026 в 17:54.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Не хватает первого END_CASE,
    а так же не объявлены 2 таймера TON1: SYS.TON; и TON2 : SYS.TON; , вместо них переменные TIME
    У таймеров не правильно вход и задача времени, должно быть I вход и T задача.
    Timer1(I := NOT Timer1.Q, T := T#15M);
    Пытаюсь заменить как выше сказано TON1: SYS.TON; и TON2 : SYS.TON; тогда пишет что не обьявленны переменные IN и PT

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mozzilla32rus Посмотреть сообщение
    Пытаюсь заменить как выше сказано TON1: SYS.TON; и TON2 : SYS.TON; тогда пишет что не обьявленны переменные IN и PT
    Вот скрин без ошибок, все IN и PT, заменены на I и T 1 Замена Ин и РТ.jpg Это имена входов у SYS.TON и других таймеров в ОЛ,
    достаточно открыть скобку и ОЛ выдаёт подсказку с названием входов и выходов, скрин 1 Входы Таймера.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2026 в 09:35.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вот скрин без ошибок, все IN и PT, заменены на I и T 1 Замена Ин и РТ.jpg Это имена входов у SYS.TON и других таймеров в ОЛ,
    достаточно открыть скобку и ОЛ выдаёт подсказку с названием входов и вых. 1 Входы Таймера.jpg
    Не смогли под стандарт st сделать... Печально)

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Не смогли под стандарт st сделать... Печально)
    А по мне даже хорошо, таймеры тут бестолковые, без выхода ET, задавать время тоже не удобно, нужна конвертация, поэтому давно написали свои таймеры, аналоги Codesys, с входами In и PT, выходом ET и Q и даже с паузой
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.05.2026 в 09:48.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А по мне даже хорошо, таймеры тут бестолковые, без выхода ET, задавать время тоже не удобно, нужна конвертация, поэтому давно написали свои таймеры, аналоги Codesys, с входами In и PT, выходом ET и Q и даже с паузой
    Да это понятно, только вроде изучаешь языки по МЭК, а тут нюансы... Задолбаешься к каждой железяка или по документацию читать...

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.07.2025, 18:14
  2. ПЛК 200 удаление пользователя
    от Aleksandr_LabSys в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 10:10
  3. Удаление полубайтов
    от scmember в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.09.2018, 17:05
  4. Шкала удаление
    от Александер2008 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 24.05.2012, 14:30
  5. Удаление sms
    от Evgen818 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.07.2010, 13:58

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •