Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 35

Тема: Нежелательное свечение светодиодных ламп при работе от ПЧ

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Самый простой способ гасить лампы - шунтировать конденсатором. RC цепочкой, может быть, правильнее, но висит всё это на лампочке как-то неэстетично. Конденсаторы лучше выбрать Y типа. Они имеют свойство самовосстановления при пробое, не закорачивая линию.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Самый простой способ гасить лампы - шунтировать конденсатором. RC цепочкой, может быть, правильнее, но висит всё это на лампочке как-то неэстетично. Конденсаторы лучше выбрать Y типа. Они имеют свойство самовосстановления при пробое, не закорачивая линию.
    Может вот такие компактные RC модули использовать? Они по умолчанию предназначены для промежуточных реле и значения сопротивления/ емкости не ясны. Но зато готовое компактное решение...

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Screenshot_269.jpg 
Просмотров:	26 
Размер:	45.7 Кб 
ID:	89011

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,481

    По умолчанию

    гасить лампы - шунтировать конденсатором.
    Когда реле включает такую цепь, то это приводит к броску тока, причем тем большего, чем выше емкость конденсатора. То есть, имеем повышенный износ контактов реле. Лучше уж RC-цепочка, она хотя бы ограничивает разрядный ток конденсатора.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Когда реле включает такую цепь, то это приводит к броску тока, причем тем большего, чем выше емкость конденсатора. То есть, имеем повышенный износ контактов реле. Лучше уж RC-цепочка, она хотя бы ограничивает разрядный ток конденсатора.
    Ну от 0,22 мкФ бросок тока ерундовый, и, кстати полезен для самозачистки контактов.
    Конечно, если эта ваша лампочка мигает сутками напролёт, резистор полезен.
    Кстати, о диоде. У некоторых лампочек в цепи светодиода гасящий балластный конденсатор, они от постоянного тока вообще не светятся. Проверять надо, прежде чем использовать.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,481

    По умолчанию

    У некоторых лампочек в цепи светодиода гасящий балластный конденсатор, они от постоянного тока вообще не светятся.
    Там будет не постоянный, там будет пульсирующий ток. Это та же переменка, только неправильной формы и амплитуды.
    позволяет лампе гореть в промежутке, когда полупериод отрицателен.
    Ваша лампочка матричная, там сразу могут быть смонтированы светодиоды туда-сюда.
    можно будет одевать в эту оплетку силовые провода на входе и на выходе ПЧ
    Я так и делаю. В данный момент танцую вокруг одной шайтан-машины, у которой подобный эффект, только не на лампочки, а на ПЛК.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sulfur Посмотреть сообщение
    Там будет не постоянный, там будет пульсирующий ток. Это та же переменка, только неправильной формы и амплитуды.
    .
    Ну и как оно поможет от наводок?

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    31.07.2013
    Адрес
    Аркаим
    Сообщений
    1,481

    По умолчанию

    А я и не заявлял, что диод в цепи поможет. Я лишь поправил про форму напряжения после диода.

  8. #8
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,900

    По умолчанию

    Может металл-рукав поможет, в смысле, попробуйте пару метров на кабель надеть что из шкафа выходит и заземлить.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Может металл-рукав поможет, в смысле, попробуйте пару метров на кабель надеть что из шкафа выходит и заземлить.
    К сожалению, сегодня с утра испытуемый образец забрали. И пока что проверить не на чем...

  10. #10

    По умолчанию

    Съездил и приобрел RC модуль для промежуточных реле.
    Разобрал.
    R=4.68кОм; C=10nF
    Решило бы проблему?

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	фото раз.jpg 
Просмотров:	20 
Размер:	47.7 Кб 
ID:	89017
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	фото два.jpg 
Просмотров:	17 
Размер:	44.1 Кб 
ID:	89018

Страница 3 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Плавный пуск ламп накаливания
    от yoshimitsu в разделе Программируемые реле
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 20.11.2024, 12:26
  2. ПЧ Altivar подключение сигнальных ламп
    от EVGEN_ в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 12.12.2022, 16:11
  3. Мигание ламп
    от Мердан в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 09:14
  4. Плавная регулировка накалом ламп
    от Shift в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 04.11.2011, 14:27
  5. Подключение ламп к ПЛК100-220
    от Doubter в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 03.04.2009, 12:53

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •