Страница 74 из 74 ПерваяПервая ... 2464727374
Показано с 731 по 737 из 737

Тема: Линейка модулей ввода/вывода Мх210 с интерфейсом Ethernet

  1. #731

    По умолчанию

    Выше изменил немного сообщение, про петлю добавил...

    PS А вот и нашёл упоминание о петле:
    Screenshot_2026-04-22-17-42-11-252_com.android.chrome.png

    Можете "пошутить" над it шниками. Воткните этот чёрный кабель, один в ксн, второй в сеть предприятия, корпоративную. И посмотрите как лягут всё ваши ПК...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 22.04.2026 в 13:45.

  2. #732

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий_72 Посмотреть сообщение
    Да, подключил петлей, тк звонил монтажникам , они сказали что у нас "петля"
    почему у вас монтажники командуют тем, как должна быть сеть?
    ксн обычный тупой "тройник" он не поддерживает кольцо
    не повторяйте то, что не работает
    соберите ту схему, что работает
    собирайте по одному модулю
    пингуйте, работает - дальше
    и так определите место и действие, где и после чего перестаёт работать

  3. #733

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    почему у вас монтажники командуют тем, как должна быть сеть?
    ксн обычный тупой "тройник" он не поддерживает кольцо
    не повторяйте то, что не работает
    соберите ту схему, что работает
    собирайте по одному модулю
    пингуйте, работает - дальше
    и так определите место и действие, где и после чего перестаёт работать
    И опыт - сын ошибок трудных!

  4. #734

    По умолчанию

    Все верно вы говорите но, монтажники не командуют, а только отвечают на вопросы и с неохотой тк гарантия то уже закончилась, а схемы (наличие и соответствие) никто нормально не проверил.
    В общем: все правильно вы говорили, убрал "кольцо" и связь устойчивая появилась и все работает, в одном только модуле почему то был измененный ip, по usb его поменял, а затем по ethernet обновил все контроллеры. СПАСИБО!

    Но остались вопросы, что если кольцо про которое тут все говорят это RSTP? Где он настраивается, в ПЛК110? Получается нужно посмотреть там конфигурацию и возможно все станет ясно?

    Сейчас в планах "вызвонить" всю оптику, начертить схему и потом уже монтировать все обратно.

    Поскольку я не образован в этой теме и только начинаю изучать, прошу извинить за глупые вопросы.
    На каждом интерфейсе ethernet установлены медиаконвертеры "а" и "б"и я думаю проблема изначально появилась изза того что в каком то щите поменяли их местами, и теперь нужно полностью выяснить куда какой провод идет и устанавливать и настраивать rstp для надежности. Правильный ход мыслей?

    Всем кто помог еще раз большое спасибо!

  5. #735

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий_72 Посмотреть сообщение
    Но остались вопросы, что если кольцо про которое тут все говорят это RSTP?
    RSTP - это Rapid STP (Spanning Tree Protocol), можете хотя бы википедии почитать вкратце. Про ПЛК210 ничего не знаю.

  6. #736

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий_72 Посмотреть сообщение
    а схемы (наличие и соответствие) никто нормально не проверил.
    ну это вопросы к вам и вашему руководству

    Но остались вопросы, что если кольцо про которое тут все говорят это RSTP? Где он настраивается, в ПЛК110? Получается нужно посмотреть там конфигурацию и возможно все станет ясно?
    RSTP это протокол, который должно поддерживать умное железо - коммутатор, плк
    110 это не поддерживает просто даже потому что там один порт, второй физически отсутствует

  7. #737

    По умолчанию

    Медиа конвертеры работают в паре, А работает только с В, у них разные длины волны для приёма/передачи. Если в шкафу А, то оптика в другом шкафу должна подключаться к В. Проверить всё просто. Отключите все оптические патч-корды от медиа конвертеров, оставьте 1 в первом шкафу. Идите по шкафам, втыкайте оптику сначала в один медиаконвертер, если нет индикации, выдернули, пошли в другой шкаф. Главное патч-корды пометьте, где Rx, где Tx (это если многомод и 2 патчкорда в медиа конвертер входят). Для одномода там один конец будет.

    PS Про изменённый ip одного из модулей... Возможно при ошибке сети модуль сам его поменял на служебный. Была тут тема про это.

    PS2 А вы запомните, что монтажники данной конторы в неадеквате, раз открыто про петлю говорили. В будущем при заключении договора это повод отказать, или снизить цену, напомнив этот косяк. Оборудование у вас с самого начала не должно было работать.
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 23.04.2026 в 17:09.

Страница 74 из 74 ПерваяПервая ... 2464727374

Похожие темы

  1. Ответов: 113
    Последнее сообщение: 28.03.2023, 13:43
  2. ПЛК100+18 модулей ввода и вывода
    от Дулат в разделе Эксплуатация
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 08.11.2019, 11:52
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. Скорость опроса модулей ввода/вывода.
    от Sergey_Byk в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.11.2012, 07:53