Цитата Сообщение от Вова13 Посмотреть сообщение
Добрый день коллеги.Есть связка ПЛК210+СП310+МастерСКАДА(Панель и СКАДА мастера для ПЛК по modbus TCP).Для работы ПЛК с панелью использую вот эту статью.

Собственно вот в чем вопрос какие регистры лучше передавать в СКАДА(временного хранения или входные регистры)? В данном проекте СКАДА используется только для мониторинга,ни какого управления не предусмотрено.
ПС в данный момент читаются и входные регистры и регистры хранения.
Форум.jpg
Мастер читает из входных регистров и записывает в регистры временного хранения. Панель использует оба типа.
Если скада только читает, то оставьте в ней чтение входных регистров.