    Доброго всем дня. Хочу показать наш проект в виде скрина тренда на SCADA.

    Наблюдаю расхождение электропроводности воды в емкости ХВО это черный тренд. Источник городская вода еще не подвергшаяся обезжелезиванию, умягчению и дехлорированию. Красный тренд это электропроводность исходной воды после участка ХВО. Наблюдаем значительный рост электропроводности. Поспешно делать какие-то выводы. Опять требуется калибровка сличением с эталоном кондуктометрических ячеек...это нормальная практика при обслуживании систем водоподготовки...калиброваться калиброваться и еще раз калиброваться. Обычно мы выкручиваем две ячейки из линий благо они у нас на американках и это очень бвстро происходит и берем еще эталонный кондуктометр и все ячейки погружаем в одну емкость которая может быть обычной "сырой" водой. можно вместе можно по очереди... но вместе более информативнее и быстрее виден результат

    Вложение 88791

    Так же на скрине нашего тренда можно наблюдать довольно отличные результаты по электропроводности пермеата СI2 зеленый тренд на выходе с установки обратного осмоса так и в емкости хранения и распределения СI3 синий тренд.
    Не совсем понята ваша фраза "это нормальная практика при обслуживании систем водоподготовки...калиброваться калиброваться " - у вас датчики не являются средствами измерения? Зачем их калибровать, калибровать и калибровать постоянно?
    В трансформаторной будке живет трансформаторная собака (с) Прозрачный гонщик

  2. #132
    Пользователь Аватар для dreambelarus
    Регистрация
    13.12.2019
    Адрес
    Водоподготовка «Terra Incognita»:))) Юрий Леонидович
    Сообщений
    400

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от keysansa Посмотреть сообщение
    Не совсем понята ваша фраза "это нормальная практика при обслуживании систем водоподготовки...калиброваться калиброваться " - у вас датчики не являются средствами измерения? Зачем их калибровать, калибровать и калибровать постоянно?
    Любое средство измерения желательно подвергать периодическому метрологическому контролю. Форма контроля зависит от типа измерения... сферы применения. Касаемо электропроводности это сличение с эталоном в виде эталонного кондуктометра либо стандартного образца электропроводности в жидком виде. Почему это может быть необходимо ...потому что все как говорится не вечно под луной. Кондуктометрическая ячейка подвержена засорению в виде отложений ...может деформироваться... истираться...и все это ведет к искажению реального значения электропроводности. Поэтому колибровка нужна...я не говорю что каждый день...нет...ну хотябы раз в год это норма...а дальше на усмотрение пользователя по его процессу. Работа с эталонами всегда дает уверенность что все под контролем и измеряем мы не 38 попугаев... А еще у нас в КосМастер есть сам измерительный тракт в виде кондуктометрического входа...есть температурная компенсация с ее температурным датчиком....и вся эта комбинация может при сбоях привносить погрешность измерения....я уже не говорю про человеческий фактор желающих чтото покрутить и "улучшить" тоже не надо исключать ....мир не без добрых людей
    Касаемо нашего объекта как раз наши планы совпали с ежегодной поверкой нашего эталонного кондуктометра МТ с которым мы работаем на данном объекте...есть и другие но постараемся сохранить стабильность...коль уже начали этим эталоном. У него константа ячейки 0.1 и он конечно больше заточен под измерение высоко очищенной воды и при измерении городской воды может приносить более значительную погрешность но нас это устраивает...наша цель качество пермеата. Поэтому у нас техническая пауза... пока


    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2026-04-14_22-49-44.jpg 
Просмотров:	2 
Размер:	172.1 Кб 
ID:	88836 сегодняшний тренд...расхождение продолжается
    Последний раз редактировалось dreambelarus; 14.04.2026 в 20:56.
    ...Веселись юноша в юности своей...
    на связи...https://t.me/Dreambelarus2

Страница 14 из 14 ПерваяПервая ... 4121314

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.03.2024, 09:01
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.07.2023, 21:23
  3. Визуализация приточно- вытяжных установок.
    от Damir1985 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 05.02.2021, 19:50
  4. террия вентиляционных установок.
    от magirus в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.01.2011, 14:25

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •