Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
Имеются 4 модуля МВ210-101 24В, настройка всех каналов 4-20мА. Все модули и все каналы запитаны от одного блока питания, т.е. в схеме присутствует только 1 блок питания 24В 10А. Ко всем каналам подключены термопары ХА через нормирующие преобразователи Ну-02-ха 0-1200. Проблема заключается в том ,что при подключении каналов выходят из строя нормирующие преобразователи , первый раз 3 шт. , второй раз 5 шт., при третьем подключении перестали подавать признаки жизни два канала на одном из модулей МВ210-101. Вопрос может ли такое происходить из-за того , что всё питается от одного блока питания? Или необходимо схему развязывать на отдельные блоки питания?
В инструкции прямого запрета не видно:
"Применение общего источника питания для нескольких каналов может привести к искажению измерений вследствие взаимовлияния входов. Для минимизации указанного влияния рекомендуется обеспечивать гальваническую развязку питания каждого канала."
"
В случае использования активных датчиков следует иметь в виду, что «минусовые» выводы их выходных сигналов в модуле объединены между собой."

Зря вы конечно взяли для токовых сигналов этот модуль - его только для всяких термосопротивлений/термопар и можно использовать, и то - с оглядкой.