  1. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей Фенев Посмотреть сообщение
    Регистры статуса (например для первого канала регистр 4072 ) показывает на какой тип сигнала настроен канал , при отсутствии подключённого датчика к каналу ошибок не показывает . В моём случае все каналы настроены на входной сигнал 4-20мА , соответственно значение регистра 4072 = 11 . Мне необходимо "вытянуть" ошибки модуля по каждому каналу . В описании такого регистра не нахожу.
    Вы путаете регистр записи кода датчика 4100 и регистр 4072 - это Статус (или коды ошибки),
    Число 11 - это 0x0B - Измерение слишком мало, то есть не подключен датчик или подключен не правильно (а у вас ещё и тип датчика мог сбиться,
    записью из ПЛК).