Показано с 1 по 10 из 20

Тема: Датчик давления 4-20 мА + Искробарьер ИСКРА-АТ.03 + ИТП-17 + ПЛК

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    я личнно не вижу
    если кто захочет , влезет в нюансы характеристик приборов и рассчитает возможные параметры согласущего какогонибудь добавочного сопротивления или добавить мощи блоку питания - может быть и заработает. Но не факт. Барьеры вещь та ещё
    но лично я не вижу смысла, это костыли
    и это
    насколько я походил по этим граблям с барьерами
    искра пассивный барьер.
    смотрите активные имхо
    А если после барьера поставить такой преобразователь сигнала от DKC DSI, 1 вход 4…20 мА, 2 выхода 4…20 мА (DSI-A1-1211) как считаете будет работать?
    Спасибо, за помощь.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lenusan Посмотреть сообщение
    А если после барьера поставить такой преобразователь сигнала от DKC DSI, 1 вход 4…20 мА, 2 выхода 4…20 мА (DSI-A1-1211) как считаете будет работать?
    вы сначала проидагностируйте
    какой ток в цепи без итп
    какой ток в цепи с итп
    какая мощность вашего бп

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    вы сначала проидагностируйте
    какой ток в цепи без итп
    какой ток в цепи с итп
    какая мощность вашего бп
    Оборудования на руках нет, т.е. и продиагностировать нельзя.
    Мощность БП можно взять любую.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lenusan Посмотреть сообщение
    Оборудования на руках нет, т.е. и продиагностировать нельзя.
    Мощность БП можно взять любую.
    Без искробарьера будет работать, а как с ним надо проверять.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lenusan Посмотреть сообщение
    Оборудования на руках нет, т.е. и продиагностировать нельзя.
    Мощность БП можно взять любую.
    ну это лечение геморроя по фото
    пока в явном виде видна несогласованность характеристик оборудования
    участвующей в цепочке
    и мне не нравится пассивность барьера
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 07.04.2026 в 13:38.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    вы сначала проидагностируйте
    какой ток в цепи без итп
    какой ток в цепи с итп
    какая мощность вашего бп
    При чем тут мощность БП. Надо напряжение питания токовой петли поднять.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    При чем тут мощность БП. Надо напряжение питания токовой петли поднять.
    Ну, наконец-то.
    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    А в чём проблема использовать блок питания Овен на 36 вольт?
    БП07Б-Д3.2-36
    Максимальный ток 20мА. 20 мА Х 24 В = 0,48 Вт. Эту мощность выдаёт блок питания в измерительную цепь при максимуме параметра, измеряемого датчиком.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    При чем тут мощность БП
    в фундаментальных законах электротехники в общем и законе Ома в частности

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    в фундаментальных законах электротехники в общем и законе Ома в частности
    Не смеши людей.

Похожие темы

  1. Датчик температуры и датчик давления воды
    от Diminator в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2024, 00:44
  2. Датчик давления
    от Mariya22 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.07.2015, 08:55
  3. Датчик давления ПД-200
    от Марат Перухин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 08:47
  4. Датчик давления ПД-200
    от Марат Перухин в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 19:21
  5. Датчик давления
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 14:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •