Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 20

Тема: Датчик давления 4-20 мА + Искробарьер ИСКРА-АТ.03 + ИТП-17 + ПЛК

  1. #1

    По умолчанию Датчик давления 4-20 мА + Искробарьер ИСКРА-АТ.03 + ИТП-17 + ПЛК

    Здравствуйте.
    Прошу помочь мне.

    Подскажите, хватит ли напряжения в петле 4-20 мА (БП 24В) для такой связки: датчик давления 4-20 мА -> барьер ИСКРА-АТ.03 -> измеритель-индикатор ИТП-17 -> модуль аналоговых входов (Crevis GT-319F).
    Без ИТП-17 всё работает.
    Опасаюсь, что суммарное падение напряжения на барьере и индикаторе приведет к просадке ниже порога питания датчика.
    Кто-нибудь эксплуатировал подобную схему?

    Схему прилагаю.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Вопрос.PNG 
Просмотров:	21 
Размер:	26.4 Кб 
ID:	88756  

  2. #2

    По умолчанию

    Без ИТП-17 всё работает.
    ну вы повесили два потребителя на один выход
    чего ещё думать, если и так вам железяки говорят что надо переделать
    если вам так нужен ИТП, то вероятно надо ставить чтото из номенклатуры КонтрАвт
    у них есть двухканальные выходные приборы типа КА5013
    на одна канал гревис, на другой итп

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,183

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ну вы повесили два потребителя на один выход
    чего ещё думать, если и так вам железяки говорят что надо переделать
    если вам так нужен ИТП, то вероятно надо ставить чтото из номенклатуры КонтрАвт
    у них есть двухканальные выходные приборы типа КА5013
    на одна канал гревис, на другой итп
    Два потребителя включенных последовательно с датчиком 4..20мА нормальное решение.
    Датчик давления - ИТП-11.З - аналоговый вход ПР200 прекрасно работают, напряжения питания 24 в в этом случае хватает.
    ИТП-11 на двери шкафа, ПР200 - внутри.

    ЗЫ.
    Так же использую ИТП-11.З между датчиком давления и аналоговым входом ЧП.
    ИТП-11 на двери шкафа, частотник - внутри.
    Последний раз редактировалось petera; 07.04.2026 в 11:21.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Два потребителя включенных последовательно с датчиком 4..20мА нормальное решение.
    Датчик давления - ИТП-11.З - аналоговый вход ПР200 прекрасно работают, напряжения питания 24 в в этом случае хватает.
    ИТП-11 на двери шкафа, ПР200 - внутри.

    ЗЫ.
    Так же использую ИТП-11.З между датчиком давления и аналоговым входом ЧП.
    ИТП-11 на двери шкафа, частотник - внутри.
    В моем случае разница в установленном искробарьере ИСКРА-АТ.03, который ограничивает напряжение.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ну вы повесили два потребителя на один выход
    чего ещё думать, если и так вам железяки говорят что надо переделать
    если вам так нужен ИТП, то вероятно надо ставить чтото из номенклатуры КонтрАвт
    у них есть двухканальные выходные приборы типа КА5013
    на одна канал гревис, на другой итп
    Без замены барьера ИСКРА-АТ.03 другие варианты подключения могут быть в данном случае?
    Покупать КА5013 нет возможности. Есть возможность покупки только оборудования ОВЕН.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Два потребителя включенных последовательно с датчиком 4..20мА нормальное решение.
    не всегда и всегда требует тщательного согласования по сопротивлению всех участников цепочки
    у него к тому же в цепи есть третий участник - барьер
    надо смотреть внимательно все параметры цепи

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lenusan Посмотреть сообщение
    Без замены барьера ИСКРА-АТ.03 другие варианты подключения могут быть в данном случае?
    Покупать КА5013 нет возможности. Есть возможность покупки только оборудования ОВЕН.
    я личнно не вижу
    если кто захочет , влезет в нюансы характеристик приборов и рассчитает возможные параметры согласущего какогонибудь добавочного сопротивления или добавить мощи блоку питания - может быть и заработает. Но не факт. Барьеры вещь та ещё
    но лично я не вижу смысла, это костыли
    и это
    насколько я походил по этим граблям с барьерами
    искра пассивный барьер.
    смотрите активные имхо

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    я личнно не вижу
    если кто захочет , влезет в нюансы характеристик приборов и рассчитает возможные параметры согласущего какогонибудь добавочного сопротивления или добавить мощи блоку питания - может быть и заработает. Но не факт. Барьеры вещь та ещё
    но лично я не вижу смысла, это костыли
    и это
    насколько я походил по этим граблям с барьерами
    искра пассивный барьер.
    смотрите активные имхо
    А если после барьера поставить такой преобразователь сигнала от DKC DSI, 1 вход 4…20 мА, 2 выхода 4…20 мА (DSI-A1-1211) как считаете будет работать?
    Спасибо, за помощь.

  9. #9

    По умолчанию

    А в чём проблема использовать блок питания Овен на 36 вольт?
    БП07Б-Д3.2-36
    Последний раз редактировалось Eugene.A; 07.04.2026 в 12:46.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lenusan Посмотреть сообщение
    А если после барьера поставить такой преобразователь сигнала от DKC DSI, 1 вход 4…20 мА, 2 выхода 4…20 мА (DSI-A1-1211) как считаете будет работать?
    вы сначала проидагностируйте
    какой ток в цепи без итп
    какой ток в цепи с итп
    какая мощность вашего бп

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Датчик температуры и датчик давления воды
    от Diminator в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.07.2024, 00:44
  2. Датчик давления
    от Mariya22 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.07.2015, 08:55
  3. Датчик давления ПД-200
    от Марат Перухин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.03.2015, 08:47
  4. Датчик давления ПД-200
    от Марат Перухин в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 19:21
  5. Датчик давления
    от AbearA в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.05.2012, 14:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •