Пожалуйста
Безымянный.png
Пожалуйста
Безымянный.png
Подскажите, что за фигня?
2026-03-18_13-20-49.jpg
По умолчанию уставка 50, как только её меняю, сразу ошибка выскакивает!
Как коэффициенты забили, так и получили. У меня всё нормально 1 Pid_Reg.jpg
П-100, И-10, Д-0 - на глаз
Перезаколотил в "новый" считывающие и записывающие блоки PID, заработало, хотя вроде как с в "старом" все верно было
Здравствуйте.
Как по RS-485 считать напрямую значение со входа DI1 ПР200, не используя сетевую переменную?
Пробовал функцией (01, 02) по адресу 4096 и функцией (03, 04) по адресу 256 - не считывается. OL версия 2.11.370.0.
Сетевые переменные читаются нормально.
Последний раз редактировалось Leonid_P; 18.03.2026 в 14:35.
По адресу 256 читать функцией 03 регистр (маску), каждый бит маски это состояние отдельного входа DI
Захват-11.png
т.е. DI1 - бит 0 регистра 256
Последний раз редактировалось petera; 18.03.2026 в 14:53.
Мой канал на ютубе
https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
Мой канал на РУТУБЕ
https://rutube.ru/channel/23641433/
Библиотека ГМ для СП300
https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg
Подскажите пожалуйста, какой программой вы считываете данные?
Я пытался ModbusMasterToolPC - не получается.
Зато Owen OPC Srver - считал нормально.
Любой, которая может читать биты в регистрах.
Адрес бита 4096, это 256 регистр бит 0
(256*16)+N=4096, где N -номер бита в регистре, 0 в данном случае.
На скрине выше, это конфигуратор панели СП3хх от Овен https://owen.ru/product/sp3xx
Последний раз редактировалось kondor3000; 18.03.2026 в 17:37.
Всем спасибо. Вопрос закрыт.