Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 21 по 28 из 28

Тема: КТР-121 не регулирует температуру котлов

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    так а зачем приняли у них это и подписали акты? смотрите договор, там наверняка есть гарантия на оборудование и работы
    проведите претензионную работу
    Это было за год до меня, такую работу оборудования никто кроме меня и не замечал, спецы говорили, что так и должно работать (ага, постоянно котел переразжигался). Скорее всего не правильно подключен КТР, так как эти же специалисты не могли в правильный разъем подключить датчик температуры, после чего он показывал температуру на Венере.
    Цитата Сообщение от Виктор_65 Посмотреть сообщение
    Если нет нормального теплосъёма, особенно в межсезонье, в период когда ночью холодно, днём t воздуха повышается, котлы так и работают.
    Тесты проходили в мороз, тогда котел нормально переходил с 1 на 2 ступень при управлении с контроллера котла.

  2. #22

    По умолчанию

    Всё верно, когда большая потребность в теплоэнэргии, котёл и не будет останавливаться. Наверняка у вас есть погодное регулирование, трёхходовой регулятор будет закрывать выход воды из котла, обратка будет подмешиваться с подачей воды в сеть. Для нагрева котлового контура хватает 1-й ступени, температура растёт и котёл уходит в техостанов Если у вас стоит гидрострелка, то никаких проблем не должно быть. Ещё лучше если в системе есть сетевые насосы и котлового контура, нет подпоров котлового контура, нет перегрева. КТР позволяют управлять трёхходовым клапаном/регулятором подмеса.
    Так что у вас должно быть всё нормально.Весна и осень всегда приносят такие сюрпризы.

  3. #23
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор_65 Посмотреть сообщение
    Если у вас стоит гидрострелка, то никаких проблем не должно быть.
    Да, нет гидрострелки - нет проблем.
    Вместо гидравлической стрелки: труба обычная, 1 м/с
    Прошу прощения за оффтоп!
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tiamat Посмотреть сообщение
    Скорее всего не правильно подключен КТР,
    ну так вариантов подключени КТР крайне ограниченное количество
    покажите вариант который вы считаете наиболее правильным для вашего случая и
    сравните с тем, что сделано у вас.
    Начните с того, как это реализовано и смотрите, на что это похоже и похоже ли? может у вас вообще отсебятина сделана

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    ну так вариантов подключени КТР крайне ограниченное количество
    покажите вариант который вы считаете наиболее правильным для вашего случая и
    сравните с тем, что сделано у вас.
    Начните с того, как это реализовано и смотрите, на что это похоже и похоже ли? может у вас вообще отсебятина сделана
    В подключение я не полезу, там придется всю проводку разбирать, чтоб понять, куда и как подключены управляющие провода к 1 и 2 ступени горелки. Там все сделано через промежуточные реле, так что проводов много и они уложены. Я изначально пытался понять, это просто не правильные настройки или физически подключено не верно. Настроек крайне ограниченное количество и их я уже все попробовал. Сильней всего смущает, что КТР дает правильную команду (например, перейти на 1 ступень), вот только котловой контроллер тупо лампочкой 1 ступени мигает, но газ перекрывает полностью (а когда управление идет без КТР, тогда лампочка горит и котел работает на 1 ступени нормально). Буду вызывать специалистов, пускай смотрят, как они там подключили. Потом обязательно отпишусь, в чем было дело.

  6. #26

    По умолчанию

    В подключение я не полезу, там придется всю проводку разбирать, чтоб понять, куда и как подключены управляющие провода к 1 и 2 ступени горелки.
    к сожалению версию правильности монтажа надо будет проверять, иначе никак не исключить вероятность неисправности в криво уложенных проводах

  7. #27

    По умолчанию

    Были такие моменты, что после приёма объекта приходилось переподключать провода, были физически попутаны провода управления горелками. На панели управления (HMI) вкл первый, но вкл второй. Причём ещё и ступени попутаны. Всё верно, вызывайте кто монтировал и пусть они устраняют свои косяки. Пока ещё холодно на улице. В тёплый период много времени уходит на наладку горелок, тепло некуда девать. Хорошо если система ГВС есть.

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор_65 Посмотреть сообщение
    Были такие моменты, что после приёма объекта приходилось переподключать провода, были физически попутаны провода управления горелками. На панели управления (HMI) вкл первый, но вкл второй. Причём ещё и ступени попутаны. Всё верно, вызывайте кто монтировал и пусть они устраняют свои косяки. Пока ещё холодно на улице. В тёплый период много времени уходит на наладку горелок, тепло некуда девать. Хорошо если система ГВС есть.
    Спасибо! Просто все остальное уже проверил-перепроверил.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. КТР-121 и каскад котлов
    от Егор_Егор в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.12.2022, 08:19
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 08:48
  3. ТРМ1 - Не регулирует температуру
    от Alberto в разделе Эксплуатация
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 14:25
  4. ТРМ1 - Не регулирует температуру
    от Alberto в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 16:41
  5. БУСТ ОВЕН не регулирует от нуля?
    от suman в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 14:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •