Тема: КТР-121 не регулирует температуру котлов

  1. #11
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    413

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виктор_65 Посмотреть сообщение
    Всё верно, старые приборы были гораздо удобней новой версии. Также как и ТРМ32, ПЛК73.
    "Старый" ТРМ32 считаю очень хорошим ПИД-регулятором. Благодаря S-параметру у него срабатывает дифференциальная составляющая даже при сравнительно медленном изменении регулируемой температуры.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  2. #12

    По умолчанию Имею такую ситуацию: в организации 2 котла ROSSEN RSA (точно модель не знаю, но очень

    Привет!
    Выставьте на пульте управления котлом как на 1-е горение, так и на 2-е горение 95 градусов.
    И будет вам счастье.
    Уставка на контроллерах котлов ниже уставки чем на КТР, поэтому они и поругались.

  3. #13

    По умолчанию

    Итак, поковырявшись в настройках получилось вот что. Температура на котлах выставлена T1 90, T2 80. На КТР-121 погодазависимость настроена так, что текущие показатели стали от 47 до 52 градусов. Текущие показатели работы котлов К1 СТ2, К2:В СТ2. На контроллерах ROSSMATIC RSA горят обе красные лампочки СТ1 и СТ2. КТР-121 При приближении к верхнему порогу дает команду на переход на 1 ступень и вот тут произошло интересное. На контроллере россматика погасла лампочка 2 ступени (значит мое утверждение, что КТР не управляет, было не верным), но вместе с этим, медленно мигает лампочка 1 ступени, при этом котел потух! То есть когда КТР дает команду на переход на 1 ступень, вместо того, чтобы работать на ней, котел как бы в ожидание уходит. При этом если на КТР выставить температуру скажем 65 градусов, а на котлах Т1 60, а Т2 55, то КТР вообще никак не управляет котлом, работает автоматика котла в заданной температуре.

  4. #14

    По умолчанию

    Вы не реагировали на ответы более двух недель. Вот вас и забыли
    Если касется настрой ки одного котла, t1 всегда ниже t2, иначе не будет перехода с малого горения на большое (вторая ступень). КТР стоит в общекотелке, он и не должен управлять котлом, только трёхходовым - задание в контуре отопления от t воздуха. Может это и не верно, так как надо видеть проект. Остальное только догадки. Обычно один котёл ведущий, второй на подхвате, если не хватает одного котла

  5. #15

    По умолчанию

    Что значит он не должен управлять котлом? У него в инструкции есть управление ступенями и он подключен к платам управления котлами в разъемы для управлением ступенями. В инструкции к КТР-121 есть 2 типа управления - ступенчатые горелки и модульные. О каком трехходовым вообще речь? По поводу температур: Если попытаться T1 сделать меньше Т2 - выдает ошибку. Вторая ступень при работе с котельного контроллера работает правильно в заданных температурах.

  6. #16

    По умолчанию

    Вам давно написали знающие люди, что не видя проекта, схемы как всё завязано, проблемно давать советы. Если КТР завязан со схемой панели управления котла, необходимо ручки термостатов на котловой панели выставить на максимум, чтобы они не ограничивали работу КТР. Защитный термостат стоит в панели управления, сработает в любом случае. У нас есть объекты с управлением от контроллера, в пояснительной записано: ручные термостаты панели управления котлом, выставить на мах. Посмотрите в киповской части проекта пояснительную часть.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tiamat Посмотреть сообщение
    Доброго времени суток всем. Сразу оговорюсь, что я не являюсь спецом по котельному оборудованию.
    Имею такую ситуацию: в организации 2 котла ROSSEN RSA (точно модель не знаю, но очень похоже на RSA 120).
    Tiamat, с приборами КТР-121 неоднократно работал, на практике убедился, что они работают и котловой, и каскадный, и для теплосети.
    Схема подключения всегда соответствовала той, что в РЭ на КТР-121, только на всякий случай, подключал и защитный и регулирующий (который "запрос тепла") термостаты последовательно с сигналом "пуск" от КТР.

    Если Ваша котельная не работает, а лично Вы не специалист, то есть смысл на объект повышенной опасности (ОПО) - газовая котельная - вызвать представителей специализированной пуско-наладочной организации - не шабая, а организацию. Да, это дорого, т.к. в оплату войдут и лицензия организации, и налоги, и сдача экзаменов промбезопасности в РТН, и оплата бухгалтерии, ПТО и много кого, аммортизация автомобиля. Но будет работать.

    В случае аварии (напомню определение этого термина по РосТехНадзору - разрушение зданий, сооружений, оборудования), все Ваши коллеги скажут правду прокурору: "Tiamat несколько месяцев подряд (с января 2026 по март 2026) постоянно что-то менял в схеме и перенастраивал котлы и повторял, что не специалист". Также подтверждением станет эта тема на форуме.

    Ещё раз для себя проговорите проблему - от КТР к блоку управления котлом идёт 7 проводов и разобраться с каждым из них в течение 3 месяцев не получилось. Почему? Потому, что нет знаний по специальности.
    А по интернету никто не будет помогать, чтобы в тюрьму не пойти за аварию с жертвами.

  8. #18

    По умолчанию

    Спасибо за ответ. Котельная в таком режиме работает как раз после организации, которая имеет все лицензии и занимаются именно этим оборудованием. Я не наугад нажимаю педали и прекрасно понимаю, что я делаю. Вся система имеет тепловые защиты, в худшем случае, котел будет постоянно переразжигаться, что просто усилит износ. Кстати говоря, именно в таком режиме по мнению "специалиста" из лицензированной организации все и должно было работать. Схематику я не трогал, само собой.

  9. #19

    По умолчанию

    именно в таком режиме по мнению "специалиста" из лицензированной организации все и должно было работать
    так а зачем приняли у них это и подписали акты? смотрите договор, там наверняка есть гарантия на оборудование и работы
    Котельная в таком режиме работает как раз после организации, которая имеет все лицензии и занимаются именно этим оборудованием.
    проведите претензионную работу

  10. #20

    По умолчанию

    Если нет нормального теплосъёма, особенно в межсезонье, в период когда ночью холодно, днём t воздуха повышается, котлы так и работают. Даже те, где есть модуляторы с ПИД- регулированием, при наборе температуры воды уставки, останавливаются. Процесс повторяется. Мощность любой котельной расщитана на мах зимнюю производительность теплоэнергии. Учитывая то, что t обратки поступающей в котёл не должна быть ниже точки росы. Чтобы ваш котёл не "плакал". Не сравнивайте свою котельную с районной, которая стабильно выдает пар/вода, а ЦТП регулируют температуру теплоносителя на свой участок. Осенью и весной приходится принудительно останавливать котлы, чтобы не было перегрева, и экономия газа.Когда t котловой воды достигает задания даже работая на малом огне, 1-я ступень, котел автоматически остановится. И это абсолютно штатная ситуация. Причём здесь износ? Я сомневаюсь, что энергия ваших котлов кроме обогрева служебных помещений, идёт на технологию.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. КТР-121 и каскад котлов
    от Егор_Егор в разделе Контроллеры для систем отопления и ГВС
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 30.12.2022, 08:19
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 12.04.2017, 08:48
  3. ТРМ1 - Не регулирует температуру
    от Alberto в разделе Эксплуатация
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 26.12.2015, 14:25
  4. ТРМ1 - Не регулирует температуру
    от Alberto в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.12.2015, 16:41
  5. БУСТ ОВЕН не регулирует от нуля?
    от suman в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.12.2008, 14:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •