Страница 466 из 477 ПерваяПервая ... 366416456464465466467468476 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 4,651 по 4,660 из 4769

Тема: разные вопросы новичка

  1. #4651
    Пользователь
    Регистрация
    04.07.2024
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Спасибо понял, я читал про эту функцию, но видимо не разобрался. Теперь разобрался.

  2. #4652
    Пользователь
    Регистрация
    04.07.2024
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    8

    По умолчанию

    Спасибо. разобрался.

  3. #4653

    По умолчанию

    Подскажите как реализовать на пр 200 так называемый режим экономии(как на трм 1032)?Одну уставку температуры днём, ночью другую ,в выходные третью и т.д.

  4. #4654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rsln Посмотреть сообщение
    Подскажите как реализовать на пр 200 так называемый режим экономии(как на трм 1032)?Одну уставку температуры днём, ночью другую ,в выходные третью и т.д.
    Как ни странно, определить в программе переменные IsDay, IsNight, IsWeekend типа bool, а потом вычислить их значения.
    Для выходных - по какой-либо формуле "вечного календаря".
    День и ночь - сравнением текущего времени с двумя заданными.

    Что именно вызывает сложность?

  5. #4655

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rsln Посмотреть сообщение
    Подскажите как реализовать на пр 200 так называемый режим экономии(как на трм 1032)?Одну уставку температуры днём, ночью другую ,в выходные третью и т.д.
    Берёте дату, время и день недели отсюда, https://owen.ru/forum/showthread.php?t=40116#4
    сравниваете и через SEL меняете уставки

  6. #4656
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,641

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rsln Посмотреть сообщение
    Подскажите как реализовать на пр 200 так называемый режим экономии(как на трм 1032)?Одну уставку температуры днём, ночью другую ,в выходные третью и т.д.
    Вот когда-то кому-то на форуме помогал регулятору ночной режим приделывали:

    Погодозависимый регулятор с ночным режимом.owle

    Кстати смена уставки плавная, чтобы регулятор не колбасило!

    Короче, берёте мультиплексор и меняете хоть сто уставок, условия смены уставки сами придумаете какие захотите, всё!
    Вы бы хоть написали в чём проблема, типа: ничего не слышал о существовании мультиплексора!

    Здесь мультиплексоры выкладывал:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post253197

    Если по времени менять, здесь выкладывал командоаппарат реального времени:
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post318521
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 12.03.2026 в 00:38.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #4657
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2021
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Добрый, подскажите, может у кого есть макрос записи отключения и включения электроэнергии? Когда какого числа и в какое временя прибор ПР был обесточен и было вновь подано напряжение?

  8. #4658

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CoollFox Посмотреть сообщение
    Добрый, подскажите, может у кого есть макрос записи отключения и включения электроэнергии? Когда какого числа и в какое временя прибор ПР был обесточен и было вновь подано напряжение?
    Был проект вывод 8 (до 24) аварий на ПР205, вам нужен только один вход, будет записывать дату и время, включения и выключения. Переход по авариям, стрелками вверх и вниз.
    Можно сделать и на ПР200, вывод Даты и Времени надо разделить.
    Тут пример разделения Даты и времени, последний https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post444236
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось kondor3000; 14.03.2026 в 12:05.

  9. #4659
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,051

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от CoollFox Посмотреть сообщение
    Добрый, подскажите, может у кого есть макрос записи отключения и включения электроэнергии? Когда какого числа и в какое временя прибор ПР был обесточен и было вновь подано напряжение?
    Вот так можно.
    Безымянный.png

  10. #4660
    Пользователь
    Регистрация
    18.08.2021
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    39

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Вот так можно.
    Безымянный.png
    Да, всем спасибо, сам вот тут что то насочинял, может кто поправит/оценит, буду признателен
    ПР205 записывает время отключения и включения однократно
    Вложения Вложения

Страница 466 из 477 ПерваяПервая ... 366416456464465466467468476 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •