    Unhappy Вопрос по высокочастотным выходам FDO ПЛК210-03-CS

    Добрый вечер. Столкнулся с необычной проблемой при эксплуатации высокочастотных(быстрых) выходов.
    Модель: ПЛК210-03-CS.
    Среда: CODESYS V3.5 SP17 Patch 3
    Проблема: Необходимо было проверить максимальную частоту генерируемых импульсов, всё настроил, запустил, работает. Однако при значениях параметра "Период генератора" во вкладке "LeftSide-02 → LeftSide-02 Конфигурация" начиная от 40 мкс, при значении параметра "Минимальная длительность импульса генератора" равном 5 мкс, светодиод выходов FDO1-FDO8(проверено на всех выходах настроенных на режим генератора импульсов) сначала горит зелёным, а потом начинает мигать то красным, то зелёным, с хаотичной периодичностью.
    Схема подключения: FDOx → резистор 560 Ом → U-
    На осциллографе частоты соответствуют заданным параметрам в самом codesys.
    Подскажите, пожалуйста, в чём проблема! Заранее спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Даниил321 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Столкнулся с необычной проблемой при эксплуатации высокочастотных(быстрых) выходов.
    Модель: ПЛК210-03-CS.
    Среда: CODESYS V3.5 SP17 Patch 3
    Проблема: Необходимо было проверить максимальную частоту генерируемых импульсов, всё настроил, запустил, работает. Однако при значениях параметра "Период генератора" во вкладке "LeftSide-02 → LeftSide-02 Конфигурация" начиная от 40 мкс, при значении параметра "Минимальная длительность импульса генератора" равном 5 мкс, светодиод выходов FDO1-FDO8(проверено на всех выходах настроенных на режим генератора импульсов) сначала горит зелёным, а потом начинает мигать то красным, то зелёным, с хаотичной периодичностью.
    Схема подключения: FDOx → резистор 560 Ом → U-
    На осциллографе частоты соответствуют заданным параметрам в самом codesys.
    Подскажите, пожалуйста, в чём проблема! Заранее спасибо
    А как по вашему должен гореть светодиод ?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    А как по вашему должен гореть светодиод ?
    Ну вроде в новых схемах, по крайней мере на модулях do, красный горит, когда к выходу вообще ничего не подключено вроде.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Ну вроде в новых схемах, по крайней мере на модулях do, красный горит, когда к выходу вообще ничего не подключено вроде.
    А зелёный цвет что означает ?

  5. #5

    По умолчанию

    Выход в программе включён.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Выход в программе включён.
    Это как понимать ?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Это как понимать ?
    Ну я не знаю схемных решений овен. В программе он может быть включён, о чем говорит светодиод. На самом деле он может быть неисправен (я не в курсе, как подключён светодиод, до или после выходного реле, ну не разбирался я в схемотехнике их оборудования). Хотя может и вообще другая логика в работе всего этого, а не так, как я всё это время думал...

    PS Хотя там транзисторный выход. Ну вот из инструкции к модулю, не к плк:
    Индикаторы состояния выходов
    (зеленый/красный)
    Не светится Выход выключен или авария выхода (короткое замыкание или перегрузка по току)
    Светится зеленым Выход включен
    Светится красным Отсутствует питание
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 28.02.2026 в 14:06.

  8. #8

    По умолчанию

    При значениях периода от 100мкс и выше светодиоды мигают зелёным, что позволяет сделать логический вывод, что все выходы исправно работают
    Последний раз редактировалось Даниил321; Вчера в 09:37.

  9. #9

    По умолчанию

    Я эти мануалы тоже читал, но в них нет ничего, касательно моей конкретной проблемы

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Даниил321 Посмотреть сообщение
    Добрый вечер. Столкнулся с необычной проблемой при эксплуатации высокочастотных(быстрых) выходов.
    Модель: ПЛК210-03-CS.
    Среда: CODESYS V3.5 SP17 Patch 3
    Проблема: Необходимо было проверить максимальную частоту генерируемых импульсов, всё настроил, запустил, работает. Однако при значениях параметра "Период генератора" во вкладке "LeftSide-02 → LeftSide-02 Конфигурация" начиная от 40 мкс, при значении параметра "Минимальная длительность импульса генератора" равном 5 мкс, светодиод выходов FDO1-FDO8(проверено на всех выходах настроенных на режим генератора импульсов) сначала горит зелёным, а потом начинает мигать то красным, то зелёным, с хаотичной периодичностью.
    Схема подключения: FDOx → резистор 560 Ом → U-
    На осциллографе частоты соответствуют заданным параметрам в самом codesys.
    Подскажите, пожалуйста, в чём проблема! Заранее спасибо
    Добрый день.

    За короткое время импульса (менее 100 мкс) диагностика выхода не успевает отработать на создаваемом в нагрузке небольшом токе. Если возьмёте меньшее сопротивление (помня про максимальную рассеиваемую мощность на резисторе), то индикация будет корректной.
    В целом, это не является проблемой, если на осциллографе Вы наблюдаете корректные импульсы.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

Похожие темы

  1. Вопрос по высокоскоростным выходам ПЛК 210
    от alessajeanem@gmail.com в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 26.02.2025, 06:50
  2. Вопрос по быстрым выходам ПЛК-210-3
    от RomeoVar в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 17.09.2024, 16:48
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.08.2021, 11:50
  4. Работа с высокочастотным таймером
    от Вольд в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.11.2013, 07:47
  5. Вопрос по выходам ПЛК100
    от Игоррр в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.08.2011, 18:03

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •