Показано с 1 по 10 из 11

Тема: ПЛК210: история версий прошивок (релиз прошивки 3.8.0126.1318)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #11
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,794

    По умолчанию Прошивка 3.8.0126.1318

    Прошивка: 3.8.0126.1318
    Версия пакета таргет-файлов: 3.5.17.36
    Версия таргет-файла: 3.5.17.35

    Важная информация: прошивка и таргет-файлы предназначены только для модификаций ПЛК210-11, ПЛК210-12, ПЛК210-13, ПЛК210-14, ПЛК210-15 и ПЛК210-4G.
    Другие модификации нельзя обновить до данной прошивки.
    Приборы с данной прошивкой нельзя "откатить" до прошивок версии 2.x.xxxx.xxxx и более ранних.


    Новые функции


    1. Поддержка модификации ПЛК210-15

    Выпуск модификации запланирован позже в течение 2026 года.

    2. Сниффер COM-портов

    В web-конфигураторе в узле ПЛК добавлена вкладка Сниффер COM-портов.
    С помощью неё можно просматривать пакеты, проходящие через выбранный COM-порт контроллера.

    ris. 5.36.png

    Для выбора COM-порта используется выпадающий список. Вариант Пользовательский позволяет указать путь к символьному устройству (например, /dev/ttyS10) – это требуется для прослушивания виртуального COM-порта, созданного преобразователем COM/USB или COM/Ethernet.

    Кнопка Запустить запускает сниффер. Этот функционал существенно увеличивает нагрузку на процессор контроллера и поэтому должен использоваться только на этапе отладки совместно со специально подготовленными тестовыми проектами, в которых присутствуют лишь компоненты, связанные с обменом через COM-порт. При нажатии на кнопку Остановить или переходе на другую вкладку сниффер автоматически отключается.

    Лог трафика отображается в виде таблицы, состоящей из 4 столбцов:
    • Метка времени – метка времени фиксации пакета;
    • Направление – направление передачи пакета (Tx – отправка данных в COM-порт, Rx – прием данных из COM-порта);
    • Длина – размер пакета в байтах;
    • Данные – содержимое пакета в виде HEX-дампа.


    В некоторых случаях один пакет может быть разбит на две строки лога.
    Кнопка Очистить позволяет очистить лог, а кнопка Скачать TXT – выгрузить его в виде файла формата .txt.

    Улучшения


    1. Внесены изменения в функционал связи с OwenCloud:
    • устранена ошибка, из-за которой проекты с большими конфигурациями (400+ переменных) не подключались к OwenCloud.
      Ошибка исправлена на стороне облачного сервиса в его обновлении от 28 октября 2025.
      На стороне ПЛК интервал вызова задачи OwenCloudTask в новых создаваемых проектах уменьшен до 25 мс, чтобы обеспечить приемлемое время выгрузки таких конфигураций.
    • исправлен принцип формирования канала Status - теперь он всегда соответствует реальности (а также состояние CONNECT переименовано в IDLE);
    • исправлена ошибка, из-за которой в конкретных специфических ситуациях связь с облачным сервисом могла устанавливаться даже если канал Enable OwenCloud имел значение FALSE;
    • добавлены каналы диагностики Warning Big Symbol Name и Warning Symbol Name.
      Первый канал принимает значение TRUE, если в символьной конфигурации выбрана хотя бы одна переменная,
      имя или комментарий которой превышает 32 символа (это может привести к ошибке обмена с OwenCloud).
      Во второй канал записывается имя первой из таких переменных.
      Значения каналов формируются в момент установки связи с облачным сервисом;
    • добавлен канал Symbol Count, который содержит число переменных, выбранных в символьной конфигурации.
      Значение канала формируется в момент установки связи с облачным сервисом.


    OwenCloudNewChannels.png

    2. В библиотеку OwenStorage (3.5.17.33) добавлены функции ReadSymbol и WriteSymbol, позволяющие прочитать/записать значение переменной по указанному символьному пути (например, 'Application.PLC_PRG.iVar').

    OwenStorageReadSymbol.png

    Сценарии использования:
    • диагностическая визуализация, позволяющая просмотреть значение любой переменной проекта без подключения из CODESYS;
    • создание пользовательского TCP/UDP-сервера для интеграции с другими системами и организации для них доступа к переменным проекта.

    Функции должны вызываться из наименее приоритетной задачи (рекомендуется использовать приоритет 31), чтобы избежать появления джиттера в высокоприоритетных задачах.
    Функции поддерживают только работу с переменными элементарного типа, объявленными напрямую в программе или списке глобальных переменных (доступ к переменным ФБ, структур и т. д. не поддерживается).

    3. Улучшения в компоненте Modem:
    • добавлен канал переинициализации компонента, по переднему фронту которого происходит отправка AT-команд для настройки модема.
      Для выполнения переинициализации канал Установить соединение папки GPRS должен иметь значение FALSE.
      Он полезен в тех случаях, когда подключение или переподключение модема происходит "на горячую" (например, из-за его перезагрузки);
    • добавлен канал Номер для запроса баланса, что позволяет изменять этот номер в процессе работы приложения;
    • в случае ошибок связи с модемом теперь происходит обнуление каналов диагностики;
    • ряд мелких улучшений в обработке ответов на AT-команды.


    OwenModem.jpg

    4. В web-конфигураторе на вкладке Состояние/Обзор и в узле Debug добавлена информация о температуре процессора.

    В узле PLC210_1x канал Температура CPU переименован в Температура платы.

    2026-02-24_11-35-35.png

    5. В прошивку добавлен пакет утилит mdbtools для работы с файлами баз данных Microsoft Access (по запросу Егора Фомичева).

    mdbtools.png

    6. В случае использования OpenVPN на вкладке Cлужбы/OpenVPN клиент/Состояние теперь отображается IP-адрес, полученный в рамках виртуальной сети.

    OpenVPN.png

    7. В узел Watchdog добавлены каналы:
    • UPS Count - энергонезависимый счетчик переходов на питание от ионисторов;
    • UPS Reboot Count - энергонезависимый счетчик перезагрузок контроллера после перехода на питание от ионисторов.


    2026-02-26_8-11-38.png

    8. Для ПЛК210-14 и ПЛК210-15 в узел RightSide добавлен канал Применить настройки конфигурации для AI.

    У ПЛК210-15 также присутствует канал Применить настройки конфигурации для AO.

    2026-02-26_8-13-01.png

    Если на вкладке Конфигурация параметр Использовать параметры конфигурации для AI (AO) установлен в значение TRUE,
    то по переднему фронту данного канала происходит применение заданных на этой вкладке настроек аналоговых входов (выходов).

    Сценарий использования:

    Настройки аналоговых входов и выходов являются энергозависимыми – они не сохраняют значения в случае перезагрузки контроллера.
    Контроллеры ПЛК210-1x оснащены встроенными ионисторами, которые позволяют продолжить работу после кратковременного (не более секунды) пропадания питания, но настройки правой платы в этом случае будут переинициализированы значениями по умолчанию.
    Для корректной обработки этой ситуации следует в коде приложения анализировать значение канала UPS Count узла Watchhog. Если значение этого канала увеличилось, то нужно запустить таймер и спустя три секунды сформировать в каналах Применить настройки конфигурации для AI и Применить настройки конфигурации для AO сигнал переднего фронта. Если же параметры Использовать параметры конфигурации для AI и Использовать параметры конфигурации для AO имеют значение FALSE (то есть используются настройки из вкладки Соотнесение входов-выходов), то следует сформировать сигнал переднего фронта в каналах Записать настройки аналоговых входов и выходов (подразумевается, что в этот момент каналы настроек должны иметь требуемые значения).

    9. Обновлен логотип ОВЕН, отображаемый в веб-конфигураторе.

    800х480.jpg

    Исправления


    1. Исправлена ошибка, из-за которой при изменении сетевого имени контроллера (hostname) через узел PLC210_1x на более короткое, к нему "приклеивался" остаток предыдущего имени (для корректного отображения требовалось перезагрузить контроллер).

    2. Исправлена ошибка в измерении напряжения на батарейке RTC.
    Ранее показательным было только значение первого измерения, производимого в момент загрузки ПЛК. Все остальные измерения, произведенные в ходе его работы (с периодичностью раз в 24 часа), были непоказательными.

    3. Изменена обработка выходов в случае возникновения исключения/остановки приложения/удаления приложения

    Теперь по всех описанных ситуациях дискретные выходы переводятся в состояние "отключено", а на аналоговых выходах (для ПЛК210-15) устанавливается значение "0".
    Параметр Выключить выходы при исключении вкладки Конфигурация узла RightSide теперь зафиксирован в значении TRUE и не может быть изменен пользователем.

    Известные проблемы и ограничения


    1. Компонент Modem теперь невозможно использовать совместно с модемами, которые не поддерживают AT-команду "AT+GSMBUSY".

    2. В web-конфигураторе некорректно отображаются некоторые метки времени:
    • на вкладке Состояние/Обзор к метке времени последнего исключения лишний раз прибавляется значение часового пояса контроллера;
    • на вкладке ПЛК/Файлы журналов метки времени отображаются без учета часового пояса контроллера.


    3. Пакет таргет-файлов, выгружаемый из веб-конфигуратора, имеет ряд ошибок в библиотеке OwenTypes (3.5.17.5), связанных с типами данных ПЛК210-15:
    • некорректный состав перечисления режима аналогового выхода ANALOG_OUTPUT_MODE;
    • использование для ошибок аналоговых входов перечисления ANALOG_SENSOR_ERRORS (которое предназначено для ПЛК210-14);
    • использование в структуре TRG_PLC210_15_RightSide для переменных eReadSensorTypeAi1 и eWriteSensorTypeAi1 перечисления ANALOG_SENSORS (которое предназначено для ПЛК210-14).


    Эти ошибки устранены в пакете таргет-файлов, выложенном на сайте (версии обоих пакетов совпадают).
    Поэтому если вы установили пакет таргет-файлов, выгруженный из контроллера, то удалите его и установите пакет с сайта.

    Все описанные проблемы планируется устранить в следующей версии прошивки.

Похожие темы

  1. Ответов: 26
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 15:36
  2. СПК: история версий прошивок (релиз прошивки 3.7.0923.1107)
    от Евгений Кислов в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 28.10.2025, 09:05
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.01.2025, 11:23
  4. ПЛК200: история версий прошивок (релиз прошивки с SP17!)
    от Евгений Кислов в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.03.2023, 11:38
  5. История версий MasterSCADA
    от vitiali в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.07.2011, 20:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •