Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 18

Тема: Подключение произвольного прибора Modbus

  1. #1

    По умолчанию Подключение произвольного прибора Modbus

    Добрый день. Сразу скажу опыта в сетях Modbus у меня мало, поэтому могу задавать довольно глупые вопросы. Гугление не привело к решению проблем.

    Имеется у меня контроллер насосов дозации в бассейне Ermes “CENTURIO PRO”
    images (7).jpg

    Хочу этот прибор подключить к облачному сервису Owen Cloud, для этого нашел таблицу регистров Modbus:
    Снимок экрана 2026-02-10 121907.jpg

    И подключил шлюз Овен ПВ210, согласно схеме, на 20 и 21 контакты:
    Снимок экрана 2026-02-10 122028.jpg

    Настроил прибор, режим Modbus, скорость 9600, адрес 16 и т.д.:
    IMG_20260210_122241.jpgIMG_20260210_122249.jpg

    Далее в Owen Cloud начал пытаться установить связь. Согласно таблице регистров ввел указанные параметры:
    Снимок экрана 2026-02-10 122656.jpgСнимок экрана 2026-02-10 122740.jpgСнимок экрана 2026-02-10 122807.jpg

    Но установления связи так добиться и не удалось, вылезает ошибка 255.

    Что я не так делаю?

    Инструкция к контроллеру во вложении
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spaike Посмотреть сообщение
    Добрый день. Сразу скажу опыта в сетях Modbus у меня мало, поэтому могу задавать довольно глупые вопросы. Гугление не привело к решению проблем.

    Имеется у меня контроллер насосов дозации в бассейне Ermes “CENTURIO PRO”
    images (7).jpg

    Хочу этот прибор подключить к облачному сервису Owen Cloud, для этого нашел таблицу регистров Modbus:
    Снимок экрана 2026-02-10 121907.jpg

    И подключил шлюз Овен ПВ210, согласно схеме, на 20 и 21 контакты:
    Снимок экрана 2026-02-10 122028.jpg

    Настроил прибор, режим Modbus, скорость 9600, адрес 16 и т.д.:
    IMG_20260210_122241.jpgIMG_20260210_122249.jpg

    Далее в Owen Cloud начал пытаться установить связь. Согласно таблице регистров ввел указанные параметры:
    Снимок экрана 2026-02-10 122656.jpgСнимок экрана 2026-02-10 122740.jpgСнимок экрана 2026-02-10 122807.jpg

    Но установления связи так добиться и не удалось, вылезает ошибка 255.

    Что я не так делаю?

    Инструкция к контроллеру во вложении

    Добрый день.

    1. Проверьте корректность подключения A/B. A - клемма 21, B - клемма 20.
    2. Покажите, как добавили прибор в облако. Что указали в поле Тип прибора и что в качестве идентификатора?
    3. В документе MODBUS_CenturioPRO_POOL eng.pdf на стр. 4 указан пример запроса функцией 03. Обратите внимание на адреса (приложен скриншот). Параметру с адресом 40001 будет соответствовать регистр 0 в облаке.f14.PNG

    При наличии преобразователя RS-485 в USB можно также проверить связь с ПК при помощи Owen OPC Server, Modbus Universal MasterOPC и т.п. ПО.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png f14.PNG (30.7 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: png f14.PNG (30.7 Кб, Просмотров: 4)
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    1. Корректность подключения проверил, всё в порядке. A - клемма 21, B - клемма 20.

    Так же, для теста работоспособности шлюза был подключен прибор ПР100.
    IMG_20260211_110432.jpgIMG_20260211_110418.jpg

    2. Снимок экрана 2026-02-11 110753.jpgIMG_20260211_110903.jpg

    3. Перебирал множество регистров, ни по одному данных получено не было
    Снимок экрана 2026-02-11 111117.jpgСнимок экрана 2026-02-11 111326.jpg

    Кстати обратил внимание, что при подключении обоих приборов (станция дозации и ПР100), ПР100 тоже начинает ошибкой 255 сыпать. Если станцию дозации отключить от RS485, ошибка пропадает.
    Снимок экрана 2026-02-11 111405.jpg

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    13,158

    По умолчанию

    ошибка 255 это вроде не ошибка связи, а что вы читаете не то и не оттуда вроде как.
    Подключитесь любым ОРС или еще чем как писали выше и точно определите что есть что и как правильно указывать адреса.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spaike Посмотреть сообщение
    1. Корректность подключения проверил, всё в порядке. A - клемма 21, B - клемма 20.

    Так же, для теста работоспособности шлюза был подключен прибор ПР100.
    IMG_20260211_110432.jpgIMG_20260211_110418.jpg

    2. Снимок экрана 2026-02-11 110753.jpgIMG_20260211_110903.jpg

    3. Перебирал множество регистров, ни по одному данных получено не было
    Снимок экрана 2026-02-11 111117.jpgСнимок экрана 2026-02-11 111326.jpg

    Кстати обратил внимание, что при подключении обоих приборов (станция дозации и ПР100), ПР100 тоже начинает ошибкой 255 сыпать. Если станцию дозации отключить от RS485, ошибка пропадает.
    Снимок экрана 2026-02-11 111405.jpg
    В таком случае стоит последовательно подключить линию к ПК и посмотреть, какие запросы/ответы проходят в линии, когда к шлюзу подключен только контроллер дозации. Потребуется какой-либо преобразователь RS-485/USB и ПО, например, Hercules.
    Заодно получится проверить обмен другим Modbus-мастером (указаны в предыдущем сообщении).
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  6. #6

    По умолчанию

    Так, запустил Owen OPC, связь есть, контроллер отвечает.
    Снимок экрана 2026-02-11 134122.jpg

    Вот с такими параметрами опрос сделал
    Снимок экрана 2026-02-11 134859.jpg

    Так же опрос дискретного выхода
    Снимок экрана 2026-02-11 135020.jpg

    То есть прибор рабочий, данные выдаёт.

    Снова подключаю через шлюз. Все остальные приборы отключены.
    Общие данные прибора:
    Снимок экрана 2026-02-11 140507.jpg

    Настройки параметра:
    Снимок экрана 2026-02-11 150941.jpg

    Итог:
    Снимок экрана 2026-02-11 140643.jpg
    Последний раз редактировалось spaike; 11.02.2026 в 13:09.

  7. #7

    По умолчанию

    Снова подключаю через шлюз. Все остальные приборы отключены.
    1. Попробуйте на ПВ210 включить терминирующий резистор (DIP переключатель №1 под крышкой).
    2. Проверьте обмен с облаком при подключенном в линию преобразователе RS-485/USB. Бывает, что играет роль "подтяжка" линии RS-485 к 5 В и 0 В соответственно.
    3. Предлагаю всё же снять лог с линии, чтобы убедиться, что запросы через шлюз проходят.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  8. #8

    По умолчанию

    1. Включал, не помогло. Ещё не пробовал на стороне прибора подключать резистор.
    2. Я так понимаю вот по такой схеме подключить преобразователь?
    usb_rs485_1911_s01.jpg
    3. Лог снимать так же с помощью схемы выше?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от spaike Посмотреть сообщение
    1. Включал, не помогло. Ещё не пробовал на стороне прибора подключать резистор.
    2. Я так понимаю вот по такой схеме подключить преобразователь?
    usb_rs485_1911_s01.jpg
    3. Лог снимать так же с помощью схемы выше?
    Да, верно. В Hercules нужно указать номер COM-порта и настройки, открыть порт. В поле лога включить опцию Enable HEX для отображения данных в шестнадцатеричном виде.
    Инженер по продукту ПЛК

    e-mail: a.pineko-skvortsov@owen.ru

  10. #10

    По умолчанию

    Подключил согласно схеме, которую выше скидывал, добавил резистор на контроллере 120 Ом.
    IMG_20260212_111059.jpgIMG_20260212_111052.jpgIMG_20260212_111113.jpg

    Запустил Геркулес, вот такие логи выдаёт.
    Снимок экрана 2026-02-12 112018.jpg

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Подключение модема к RS-232 прибора
    от super100 в разделе В помощь специалистам
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 06.08.2025, 18:03
  2. Опрос прибора по Modbus на языке CFC
    от Strongtop в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 07.01.2017, 23:33
  3. Опрос прибора ИМ2300 по проколу MODBUS
    от AntonTrade в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 28.05.2012, 18:54
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.04.2012, 17:01
  5. Подключение 1 датчика на 4 прибора 2ТРМ-1
    от Игорёк в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 13:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •