Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Программирование ПЛК100.R.M Цикл работы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Нет, а на что необходимо заменить?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от What_is_up Посмотреть сообщение
    Нет, а на что необходимо заменить?
    А что, предлагают много вариантов?

  3. #3

    По умолчанию

    Нет. Я пытаюсь понять, как сделать так, чтоб программа вновь начинала выполнять работу. Логика такова, что релейный выход замыкается на 5 секунд, а потом размыкается на 200 мс. А далее, вновь происходит замыкание выхода и так, пока плк не будет остановлен по кнопке старт/стоп

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    295

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от What_is_up Посмотреть сообщение
    Нет. Я пытаюсь понять, как сделать так, чтоб программа вновь начинала выполнять работу. Логика такова, что релейный выход замыкается на 5 секунд, а потом размыкается на 200 мс. А далее, вновь происходит замыкание выхода и так, пока плк не будет остановлен по кнопке старт/стоп
    Не пробовали профильную литературу почитать?

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    4,174

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от What_is_up Посмотреть сообщение
    Нет. Я пытаюсь понять, как сделать так, чтоб программа вновь начинала выполнять работу. Логика такова, что релейный выход замыкается на 5 секунд, а потом размыкается на 200 мс. А далее, вновь происходит замыкание выхода и так, пока плк не будет остановлен по кнопке старт/стоп
    BLINK поставь вместо таймера
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Мой канал на РУТУБЕ
    https://rutube.ru/channel/23641433/
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от What_is_up Посмотреть сообщение
    Нет. Я пытаюсь понять, как сделать так, чтоб программа вновь начинала выполнять работу. Логика такова, что релейный выход замыкается на 5 секунд, а потом размыкается на 200 мс. А далее, вновь происходит замыкание выхода и так, пока плк не будет остановлен по кнопке старт/стоп
    С этого надо было начинать. Задача вам не нужна вообще и останавливать программу не надо. 1 Блинк.jpg
    Надо сделать так, чтобы выполнялось включение и выключение на нужное время, это блок BLINK
    и у него есть вход, который может запустить работу и остановить когда надо.
    Для добавления блока надо добавить биб-ку Util.lib

    Вам не мешает прочитать справку Codesys 2.3 вызывается по F1 и посмотреть обучающие видео 15 штук по ПЛК110, на рутуб (ю-туб)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 27.01.2026 в 17:42.

  7. #7

    По умолчанию

    Спасибо! Я только недавно начал работать по этому профилю. Информации много, и пока сложно разобраться, как ее реализовать. Я вас услышал и детально изучу вопрос. Еще раз благодарю за помощь и обратную связь.

Похожие темы

  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.01.2026, 18:57
  2. Цикл работы оборудования
    от it.lenin@preforma.ru в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 08.11.2024, 04:06
  3. Программирование ПЛК100 по интерфейсу Ethernet
    от -=Vovka=- в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.10.2019, 09:45
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.08.2017, 19:49
  5. Программирование ПЛК100
    от Def-Def в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 29.05.2012, 15:57

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •