Тема: CODESYS V3.5. Вопросы и ответы

  1. #8621
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Приходит так скорее всего из-за некорректной работы с памятью (или указателями) при обработке переменных, объявленных перед ней.
    Попробуйте поставить эту переменной первой в объявлении и перекомпилировать проект
    На прямую с памятью не работаю.


    Да, по пробую ее объявить в другом порядке...

  2. #8622
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,780

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Вложение 87584

    На картинке видно красной линией отмечен тег, который я отвязал вообще от всего в программе обнулили и все равно какая то ерунда в него сыпется, а зеленой линией отмечен тег новый и им заменен предыдущий и здесь все отлично

    вопрос - что делать что бы такого больше не повторялось, т.к. не понятно откуда в старый тег все это приходит и может ли такое повториться?
    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, проект со скриншота - посмотрим, что у вас происходит.

  3. #8623
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, проект со скриншота - посмотрим, что у вас происходит.
    Спасибо за помощь!

    Проблема была действительно в коде (не правильная адресация), как писали выше. В объявленной персистент памяти вначале был массив данных 0...179, а в программе я циклом FOR перебирал не 180 ячеек, а 181, поэтому данные из цикла наслаивались на ниже записанные переменные персистент памятию

  4. #8624

    По умолчанию

    Приветствую!
    Сможете ли подсказать такой момент, как найти бит для мониторинга соединения TCP modbus устройства?
    У модулей Овен в соотнесении сразу есть эти биты куда можно переменные подставить, если сторонние устройство, то как быть?

  5. #8625
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,780

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fusa Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Сможете ли подсказать такой момент, как найти бит для мониторинга соединения TCP modbus устройства?
    У модулей Овен в соотнесении сразу есть эти биты куда можно переменные подставить, если сторонние устройство, то как быть?
    Добрый день.
    <имя_устройства_в_дереве_проекта>.xError

  6. #8626
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    Здравствуйте,

    Есть ПЛК 210 и модуль МВ210-101. Задача - изменить тип датчика из программы или панели, завел бит на запись конфигурации и соответствующие теги под тип датчика ( ТСП100П и ТСМ50М) в библиотеке Мх210 Assistant они под номерами 3 и 10 соответственно.
    2026-01-26_04-24-15.png.
    Алгоритм изменения такой - поменял тип датчика, и нажал кнопку записать, но пока не понятно как это работает, т.к. датчики при изменении параметров ни как на это не реагируют.Может что забыл в конфигурации поменять?
    2026-01-26_04-33-02.png

    Нужно ли при смене типа датчика перезагружать модуль физически? Если менять просто в конфигурации , то все применяется и корректно отображается

    зы Еще почему то модуль МВ210-101 обновляет данные очень медленно - температура с 0 до нормальной доходит за, в среднем, за 1-1,5 часа - это нормально ( при это в помещении температура не изменяется).
    Последний раз редактировалось yaroslavcik; 26.01.2026 в 04:42.

  7. #8627
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,780

    По умолчанию

    Добрый день.

    Есть ПЛК 210 и модуль МВ210-101. Задача - изменить тип датчика из программы или панели,
    Посмотрите это видео:
    https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...1_fromVisu.mp4

    Может что забыл в конфигурации поменять?
    "Использовать настройки конфигурации" на втором скрине нужно перевести в FALSE.

    Нужно ли при смене типа датчика перезагружать модуль физически?
    Нет.

  8. #8628

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Прошу сориентировать в общих конструктивах работы с OWEN контроллерами, панелями и Codesys. Я много лет разрабатывал системы в Siemens, пытаюсь по аналогии понять ваши технологии, некоторые вещи не удаётся найти.
    1). Где в проекте Codesys заводятся глобальные DB, экземплярные DB для конкретного FB, таблица переменных памяти контроллера?
    2). Как нарисованную визуализацию загрузить в панель?
    (я просмотрел видео-пример, где экраны рисуют в конфигураторе панели, а информацию рецептов трансферят "вручную" областями памяти по Modbus.
    А нарисованное в Codesys - экраны, таблицы трендов, алармов и тревог - это только для показа на компьютере? )
    3). Где в проекте Codesys функциональные аналоги редакторов Hardware Configuration, Network Configuration?

  9. #8629

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, как правильно настроит плк210 с мсд200 , а именно в плк у меня прописаны газоанализаторы с адресом от 1 до 10 и каналами чтения из них концентрации Снимок экрана 2026-01-27 104148.jpg , мсд у меня настроен на режим слайв. Теперь я добавляю мсд200 в плк и добавляю каналы которые указаны в мсд Снимок экрана 2026-01-27 104501.jpg только указываю уже функцию 4 для записи и вот тут запутался как указать чтобы канал с газоанализатора писался в канал мсд?
    Последний раз редактировалось atomo2; 27.01.2026 в 06:49.

  10. #8630
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,780

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от atomo2 Посмотреть сообщение
    только указываю уже функцию 4 для записи
    Для записи используется функция 0x10 (Write Multiple Registers).


    Цитата Сообщение от atomo2 Посмотреть сообщение
    как указать чтобы канал с газоанализатора писался в канал мсд?
    Надо присвоить значения переменных, привязанных к каналам газоанализатора, в переменные, привязанные к каналам МСД.

Страница 863 из 873 ПерваяПервая ... 363763813853861862863864865 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 4154
    Последнее сообщение: Вчера, 14:33
  2. Панели оператора ИП320. Вопросы и ответы
    от automat в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •