  1. #8621
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Приходит так скорее всего из-за некорректной работы с памятью (или указателями) при обработке переменных, объявленных перед ней.
    Попробуйте поставить эту переменной первой в объявлении и перекомпилировать проект
    На прямую с памятью не работаю.


    Да, по пробую ее объявить в другом порядке...

  2. #8622

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yaroslavcik Посмотреть сообщение
    Вложение 87584

    На картинке видно красной линией отмечен тег, который я отвязал вообще от всего в программе обнулили и все равно какая то ерунда в него сыпется, а зеленой линией отмечен тег новый и им заменен предыдущий и здесь все отлично

    вопрос - что делать что бы такого больше не повторялось, т.к. не понятно откуда в старый тег все это приходит и может ли такое повториться?
    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, проект со скриншота - посмотрим, что у вас происходит.

  3. #8623
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, проект со скриншота - посмотрим, что у вас происходит.
    Спасибо за помощь!

    Проблема была действительно в коде (не правильная адресация), как писали выше. В объявленной персистент памяти вначале был массив данных 0...179, а в программе я циклом FOR перебирал не 180 ячеек, а 181, поэтому данные из цикла наслаивались на ниже записанные переменные персистент памятию

  4. #8624

    По умолчанию

    Приветствую!
    Сможете ли подсказать такой момент, как найти бит для мониторинга соединения TCP modbus устройства?
    У модулей Овен в соотнесении сразу есть эти биты куда можно переменные подставить, если сторонние устройство, то как быть?

  5. #8625

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Fusa Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Сможете ли подсказать такой момент, как найти бит для мониторинга соединения TCP modbus устройства?
    У модулей Овен в соотнесении сразу есть эти биты куда можно переменные подставить, если сторонние устройство, то как быть?
    Добрый день.
    <имя_устройства_в_дереве_проекта>.xError

  6. #8626
    Пользователь
    Регистрация
    12.11.2013
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    126

    По умолчанию

    Здравствуйте,

    Есть ПЛК 210 и модуль МВ210-101. Задача - изменить тип датчика из программы или панели, завел бит на запись конфигурации и соответствующие теги под тип датчика ( ТСП100П и ТСМ50М) в библиотеке Мх210 Assistant они под номерами 3 и 10 соответственно.
    2026-01-26_04-24-15.png.
    Алгоритм изменения такой - поменял тип датчика, и нажал кнопку записать, но пока не понятно как это работает, т.к. датчики при изменении параметров ни как на это не реагируют.Может что забыл в конфигурации поменять?
    2026-01-26_04-33-02.png

    Нужно ли при смене типа датчика перезагружать модуль физически? Если менять просто в конфигурации , то все применяется и корректно отображается

    зы Еще почему то модуль МВ210-101 обновляет данные очень медленно - температура с 0 до нормальной доходит за, в среднем, за 1-1,5 часа - это нормально ( при это в помещении температура не изменяется).
    Последний раз редактировалось yaroslavcik; 26.01.2026 в 04:42.

  7. #8627

    По умолчанию

    Добрый день.

    Есть ПЛК 210 и модуль МВ210-101. Задача - изменить тип датчика из программы или панели,
    Посмотрите это видео:
    https://oscat.ru/wp-content/Video/Co...1_fromVisu.mp4

    Может что забыл в конфигурации поменять?
    "Использовать настройки конфигурации" на втором скрине нужно перевести в FALSE.

    Нужно ли при смене типа датчика перезагружать модуль физически?
    Нет.

  8. #8628

    По умолчанию

    Здравствуйте!
    Прошу сориентировать в общих конструктивах работы с OWEN контроллерами, панелями и Codesys. Я много лет разрабатывал системы в Siemens, пытаюсь по аналогии понять ваши технологии, некоторые вещи не удаётся найти.
    1). Где в проекте Codesys заводятся глобальные DB, экземплярные DB для конкретного FB, таблица переменных памяти контроллера?
    2). Как нарисованную визуализацию загрузить в панель?
    (я просмотрел видео-пример, где экраны рисуют в конфигураторе панели, а информацию рецептов трансферят "вручную" областями памяти по Modbus.
    А нарисованное в Codesys - экраны, таблицы трендов, алармов и тревог - это только для показа на компьютере? )
    3). Где в проекте Codesys функциональные аналоги редакторов Hardware Configuration, Network Configuration?

  9. #8629

    По умолчанию

    Подскажите пожалуйста, как правильно настроит плк210 с мсд200 , а именно в плк у меня прописаны газоанализаторы с адресом от 1 до 10 и каналами чтения из них концентрации Снимок экрана 2026-01-27 104148.jpg , мсд у меня настроен на режим слайв. Теперь я добавляю мсд200 в плк и добавляю каналы которые указаны в мсд Снимок экрана 2026-01-27 104501.jpg только указываю уже функцию 4 для записи и вот тут запутался как указать чтобы канал с газоанализатора писался в канал мсд?
    Последний раз редактировалось atomo2; 27.01.2026 в 06:49.

  10. #8630

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от atomo2 Посмотреть сообщение
    только указываю уже функцию 4 для записи
    Для записи используется функция 0x10 (Write Multiple Registers).


    Цитата Сообщение от atomo2 Посмотреть сообщение
    как указать чтобы канал с газоанализатора писался в канал мсд?
    Надо присвоить значения переменных, привязанных к каналам газоанализатора, в переменные, привязанные к каналам МСД.

Страница 863 из 893 ПерваяПервая ... 363763813853861862863864865873 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы
    от Мурат Ахриев в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 4209
    Последнее сообщение: 26.08.2026, 16:07
  2. Ответов: 863
    Последнее сообщение: 02.03.2026, 17:13
  3. ИПП120. Вопросы и ответы
    от Р.Александр в разделе Программируемые реле
    Ответов: 273
    Последнее сообщение: 08.09.2025, 13:21
  4. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  5. Панели оператора СП270. Вопросы и ответы
    от Давидюк в разделе СП3хх, СП270
    Ответов: 930
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 17:12

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •