Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
Мне кажется лучше сразу делать по-человечьи, тогда и проблем подобных не возникнет, ясно же что вся система неверно сделана, если датчик температуры не поспевает за изменением температуры!
Но если уже сделали по принципу "и так сойдёт", то надо исправлять ошибки, а не бороться со следствием своих ошибок! Это мне напоминает как раньше лечили: человек простудился у него жар(высокая температура), так чтобы её сбить его в прорубь опускали. В смысле, надо бороться с болезнью(ошибкой), а не её следствием, мне так кажется!
Мы этого не знаем - автор не упомянул об этом. Его сообщение ограничивается перечислением характеристик датчика и вопросом возможна ли замена на датчик из каталога Овен. Ещё он просил поделиться опытом реальной работы с системой ГВС.
Цитата Сообщение от Алексей_KIP Посмотреть сообщение
Коллеги, посоветуйте и поделитесь, пожалуйста, опытом.
Есть задача заменить погружной датчик температуры воды ESMU-100 (Pt1000) от Danfoss на датчик ОВЕН.

Вопрос на какой? Главное, что смущает это показатель тепловой инерции. У ОВНА это от 10с у всех датчиков, что я нашел. Это довольно много.
У ESMU время отклика порядка 2с.

Может у кого то есть опыт? или я что то не досмотрел?
Цитата Сообщение от Алексей_KIP Посмотреть сообщение
К сожалению это не так.
В узле смешения вода меняет температуру довольно быстро (речь идет про ГВС)

Имеется опыт когда более медленный датчик приводил к неустойчивости системы и настройками ПИДа это до конца решить не удалось.
Исходя из этого, вполне уместен совет приобрести доступный максимально подходящий датчик - ну не с 2, но хотя бы 10 секундами.

Далее совет по уточнению размещения врезки датчика - нужно максимально близко к теплообменнику, т.к. есть практический опыт.

Из фразы "пришёл, увидел, победил" Вы хотите выбросить "увидел" - обследование.