Тема: Замена ESMU Danfoss

  1. #1

    По умолчанию Замена ESMU Danfoss

    Здравствуйте!

    Коллеги, посоветуйте и поделитесь, пожалуйста, опытом.
    Есть задача заменить погружной датчик температуры воды ESMU-100 (Pt1000) от Danfoss на датчик ОВЕН.

    Вопрос на какой? Главное, что смущает это показатель тепловой инерции. У ОВНА это от 10с у всех датчиков, что я нашел. Это довольно много.
    У ESMU время отклика порядка 2с.

    Может у кого то есть опыт? или я что то не досмотрел?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей_KIP Посмотреть сообщение
    Вопрос на какой? Главное, что смущает это показатель тепловой инерции. У ОВНА это от 10с у всех датчиков, что я нашел. Это довольно много.
    У ESMU время отклика порядка 2с.
    Для воды пофигу, она в принципе не может нагреться быстро ничем, хоть газом грей, хоть тенами.

  3. #3

    По умолчанию

    К сожалению это не так.
    В узле смешения вода меняет температуру довольно быстро (речь идет про ГВС)

    Имеется опыт когда более медленный датчик приводил к неустойчивости системы и настройками ПИДа это до конца решить не удалось.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,528

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей_KIP Посмотреть сообщение
    К сожалению это не так.
    В узле смешения вода меняет температуру довольно быстро (речь идет про ГВС)

    Имеется опыт когда более медленный датчик приводил к неустойчивости системы и настройками ПИДа это до конца решить не удалось.
    Может тогда создать какой-то теплоаккумулятор(ёмкость) где вода будет интенсивно перемешиваться и температура тогда не будет так резко меняться?
    Вы сами то понимаете, что это ненормально когда температура за секунды меняется на десятки градусов?
    Короче, руки оторвать кто это делал(конструировал) и вам заодно, что не проконтролировали, что вам втюхали, это я так думаю!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Может тогда создать какой-то теплоаккумулятор(ёмкость) где вода будет интенсивно перемешиваться и температура тогда не будет так резко меняться?
    Вы сами то понимаете, что это ненормально когда температура за секунды меняется на десятки градусов?
    Короче, руки оторвать кто это делал(конструировал) и вам заодно, что не проконтролировали, что вам втюхали, это я так думаю!
    Я бы вам советовал внимательно ознакомиться с правилами форума. И впредь внимательно читать сообщения других пользователей.
    Где вы увидели про десятки градусов за секунды искренне не понятно.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,528

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей_KIP Посмотреть сообщение
    Я бы вам советовал внимательно ознакомиться с правилами форума. И впредь внимательно читать сообщения других пользователей.
    Где вы увидели про десятки градусов за секунды искренне не понятно.
    Вы хотите решить проблему или правила форума обсуждать?

    Тогда ответьте, что и так должны были написать, без всяких дополнительных вопросов(если хотите проблему решить): у вас тупиковая система ГВС, в смысле, без циркуляции?
    Не надо здесь лукавить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.01.2026 в 00:02.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  7. #7

    По умолчанию

    ESMU всё равно стоит в гильзе, а по тем же документам данфоса даже ESMU с медным чехлом в гильзе имеет 32с инерции.
    Те же QAE от сименса имеют от 8с без гильзы и от 30с с гильзой.
    Так что просто забить на это дело, какой-нибудь ДТС105 вполне решает эту задачу, изменения во времени реакции компенсируются настройками регулятора.

    Если хочется иметь минимальную инерцию, то следует исходить из правила чем меньше диаметр чехла и гильзы, тем меньше время инерции. Так же минимальный зазор между гильзой и чехлом, и его заполнение.
    Вложения Вложения

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    288

    По умолчанию

    А старый добрый метод научного тыка не работает?
    Поменяли, посмотрели.
    Последний раз редактировалось Rask; 18.01.2026 в 10:07.

  9. #9

    По умолчанию

    У меня в практике был случай, когда ГВС на небольшом предприятии был
    - без накопительного бака, отбор воды был меньше объёма воды в сети ГВС
    - нагрев на теплообменнике,
    - теплоноситель от котла поступал через трёхходовой регулирующий клапан в режиме разделителя,
    - полный ход привода регулирующего клапана 60 с,
    - регулятор - ТРМ32.

    Датчик температуры сначала поставили на удалении 1,5-2,0 м от теплообменника и регулирования добиться не удалось.
    После переноса датчика ближе к теплообменнику (около 0,5 м или меньше) регулирование наладилось.

    О показателе тепловой инерции никогда не задумывался, хотя и знал о его существовании, знал о добавлении инерции при использовании гильз для датчика вместо непосредственного погружения в измеряемую среду.
    Фотографий участка с датчиком у меня нет и достоверно о конструкции датчика (собственная инерция, гильза) не скажу.

    Т.е. в том случае решающая роль в решении проблемы инерции была в переносе датчика непосредственно к теплообменнику.

    Если нет уверенности в отсутствии влияния показателя тепловой инерции датчика на регулирования, поищите датчик у других производителей.
    Сколько помню, встречал тонкие датчики (вероятно, малоинерционные) в применении вычислителей количества тепла - там кроме парных (комплектных) КТСП имеются и одиночные - вот, вероятно, они Вам и подойдут.

    Сейчас поискал характеристики датчиков, которые применялись в узлах учёта тепла - КТСП-Н, ТС-Б и прочим - их "время термической реакции" по документации составляет от 10 до 30 секунд в зависимости от класса допуска и других характеристик.
    Поэтому искренне сомневаюсь в значении "2 с" у заменяемого датчика.
    Последний раз редактировалось FPavel; 18.01.2026 в 12:29.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    А старый добрый метод научного тыка не работает?
    Поменяли, посмотрели.
    Простите, не смог пройти мимо

    Вы никогда не разбогатеете с таким подходом - всё же многое должно основываться на знаниях или чужом опыте

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Danfoss esl карта Р30
    от Rask в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.08.2024, 11:03
  2. ПЛК 150 + ПЛК DANFOSS AK-CC 550 A
    от LAGOOPED в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.03.2022, 07:12
  3. Замена контроллера Danfoss на ПР200 в щите вентиляции.
    от Анатолий 7879 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.01.2022, 19:08
  4. ЭКМ замена, Замена на электронный
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 22:06
  5. Danfoss MCD3000
    от vojt в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 22:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •