Показано с 1 по 10 из 20

Тема: Замена ESMU Danfoss

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,693

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей_KIP Посмотреть сообщение
    К сожалению это не так.
    В узле смешения вода меняет температуру довольно быстро (речь идет про ГВС)

    Имеется опыт когда более медленный датчик приводил к неустойчивости системы и настройками ПИДа это до конца решить не удалось.
    Может тогда создать какой-то теплоаккумулятор(ёмкость) где вода будет интенсивно перемешиваться и температура тогда не будет так резко меняться?
    Вы сами то понимаете, что это ненормально когда температура за секунды меняется на десятки градусов?
    Короче, руки оторвать кто это делал(конструировал) и вам заодно, что не проконтролировали, что вам втюхали, это я так думаю!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей0308 Посмотреть сообщение
    Может тогда создать какой-то теплоаккумулятор(ёмкость) где вода будет интенсивно перемешиваться и температура тогда не будет так резко меняться?
    Вы сами то понимаете, что это ненормально когда температура за секунды меняется на десятки градусов?
    Короче, руки оторвать кто это делал(конструировал) и вам заодно, что не проконтролировали, что вам втюхали, это я так думаю!
    Я бы вам советовал внимательно ознакомиться с правилами форума. И впредь внимательно читать сообщения других пользователей.
    Где вы увидели про десятки градусов за секунды искренне не понятно.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,693

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей_KIP Посмотреть сообщение
    Я бы вам советовал внимательно ознакомиться с правилами форума. И впредь внимательно читать сообщения других пользователей.
    Где вы увидели про десятки градусов за секунды искренне не понятно.
    Вы хотите решить проблему или правила форума обсуждать?

    Тогда ответьте, что и так должны были написать, без всяких дополнительных вопросов(если хотите проблему решить): у вас тупиковая система ГВС, в смысле, без циркуляции?
    Не надо здесь лукавить!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.01.2026 в 00:02.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. Danfoss esl карта Р30
    от Rask в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.08.2024, 11:03
  2. ПЛК 150 + ПЛК DANFOSS AK-CC 550 A
    от LAGOOPED в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 31.03.2022, 07:12
  3. Замена контроллера Danfoss на ПР200 в щите вентиляции.
    от Анатолий 7879 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.01.2022, 19:08
  4. ЭКМ замена, Замена на электронный
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 22:06
  5. Danfoss MCD3000
    от vojt в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 01.03.2010, 22:55

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •